Prestala nam fungovat doma jedna zaluzia, neskor sme zistili ze motor je ok, ked som premeral napatie vo vypinaci bolo cca 230V ale na konci kabla pri konektori uz len cca 150. Na dany obvod su napojene 4ks zaluzii problem je len s jednou, vsetky ostatne funguju. Neviete poradit co s tym?
Naposledy upravil majo377006 : 19.05.17 at 11:34
canbo Ak som správne pochopil ,tak na jeden vypínač sú napojené 4ks, potom je pravdepodobne problém v odbočnej krabici . z ktorej je nasvorkovaný konektor k nefunkčnej žalúzii. Alebo prepoj medzi krabicami.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Ing. Ľubomír Janoška
    Vypnúť elektrinu a ohmicky premerať káble. Môže byť prerušený jeden z pracovných vodičov alebo napojenie pracovného vodiča.
    Úbytok napätia na vodiči alebo spoji môže pri záťaži spôsobiť významné prehriatie a pri starších materiáloch (ktoré nie sú samozhášacie) aj požiar.
    Takže sa asi nevyhneš zásahu elektrikára.

    robovi je offline (nepripojený) robovi

    robovi
    Premeraj napatie aj na vstupe do vypinaca, aj na vystupe. Ak je na vystupe mensie ako na vstupe, tak je problem s vypinacom. Mozno len zle dotiahnuty kontakt.
    majo377006 Vypinace su legrand tie kde sa zacvakuje kabel, napatie pre a za vypinacom je rovnake. Problem nastal po zime. Mame novostavku, po zime uz zaluza nefungovala. Kable mame vedene pod omietkou, nie su v chranickach. Bojim sa toho ze sa poskodil pocas toho ako sadla stavba.
    robovi Skus este premerat napatie voci nejakemu inemu nulovaciemu vodicu a nie tomu, co ide od tejto zaluzie. Mozno je v tahu ten. Ak aj ten je ok, tak potom naozaj ostava uz len ohmicky premerat ten vodic, co ide z vypinaca do zaluzie, ci nie je niekde strihnuty.