Zavrieť

Porady

Plánujeme zapojiť nové stroje 5 ks, ktoré budú spotrebovávať spolu 211A. Môžem ich zapojiť do elektrickej siete keď na pripojenie pre nové mašiny potrebujem +400A istič

Firma má 2x200Ampérové ističe. Stroje využívajú tieto ističe na 95% až 100%. Teraz plánujeme zapojiť nové stroje 2 ks, ktoré budú spotrebovávať spolu 211A.Elektrárne nám oznámili že sme v skúšobnej prevádzke, tým že máme novú zmluvu. Nemôžeme zapojením spôsobiť výpadok el. energie susedným firmám?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Keďže ste samostatné odberné miesto a máte 2x200A (a podľa vyjadrenia záťaž je 95-100%) - tak pridaním cca ďalších 200A spôsobíte výpadok akurát sebe. Susedov sa to nedotkne.
    Budete musieť buď pridať ďalší 200A istič, alebo cez distribučku zvýšiť na 2x400A (zmena amperickej hodnoty)

    sosak je offline (nepripojený) sosak

    sosak
    Susedným firmám určite nemôžete spôsobiť výpadok el. energie. Ste napojený na oddelenú vetvu aj s meraním spotreby.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Je potrebné doplniť kam sú pripojené staré stroje a kam sa prípoja nové stroje . Aké je vaše prípojné miesto .( Trafo rozvádzač , RIS, rozvodňa NN ....)
    "Určite" je riešený projekt na pripojenie , a ak sa navyšovalo kWmax tak podľa nejakých podkladov.
    Je potrebné doplniť čí uvádzaných 211A je súčet nainštalovaných strojov , alebo je to údaj nameraný pri skúške zapnutých strojov.
    Je určite rozdiel medzi inštalovaným príkonom a skutočným odberom.

    Plánujeme zapojiť nové stroje 5 ks, ktoré budú spotrebovávať spolu 211A. Môžem ich zapojiť do elektrickej siete keď na pripojenie pre nové mašiny potrebujem +400A istič

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.