Flexi kominova vlozka sa rozmotala - aky moze byt dovod?

stalo sa Vam, ze sa pri zasuvani ohybnej kominovej vlozky do komina vlozka rozmotala? Mam 20 m dlhy komin, hadica bola poskladana z 3 dielov a pri zasnuti asi 11tich metrov sa spodny diel cely rozmotal. Predajca nas obvinil, ze na mechanicke poskodenie sa reklamacia nevztahuje. Pritom sa "poskodit" mohla len priamo v komine. Co mohlo byt pricinou?
misoft Ten komín predsa..... ak sa to v ňom rozmotalo, tak v komíne to niečo spôsobilo....
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Terezia13 je offline (nepripojený) Terezia13

    Terezia13
    urobili ste toto?
    .......po vyfrézovaní komína sa musia do komína urobiť technické otvory, na vkladanie dvierok a T kusov, pre odbočky ku kotlu.
    .......ostatne 20 m je veľmi veľa, určite by som to bola radšej zverila odborníkom,

    faro1 je offline (nepripojený) faro1

    faro1
    No možné poškodenie komínovej vložky mohlo vzniknúť otáčaním proti smeru vinutia vložky pri vsúvaní do komína, kedy pri odpore vás napadlo že otáčaním to pôjde ľahšie.

    buchač je offline (nepripojený) buchač

    Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
    Ak ste to robili nejak takto, tak k rozmotaniu by nemohlo dôjsť.
    Čas 0:55 ukazuje, že na koniec maníci primontovali nejaké drevo, ktoré pôsobilo ako závažie a aj viedlo vložku patričným smerom.

    Takže predajca vás neobvinil, len konštatoval...konštatoval laickú montáž.
    Ja by som to nazval fušerinou.



    P.S.:
    Ono aj zasúvať je potrebné vedieť...

    Flexi kominova vlozka sa rozmotala - aky moze byt dovod?