lienocka001 Poradaci, viem ze sa to tu riesi po roznych temach.. ale chcela by som sa na to pozriet komplexne..
ide o poschodovy domcek kompakt 602 / bez stresnych okien/ zvacsovali sme plochu okien. hrubka obvodovych stien je 300 tehla P+D, okna trojsklo od fenestry to geneo
otazky
1. Postaci hrubka zateplenia vonkajsich obvodovych stien 20 cm polystyrenu
2. Kolko cm izolacie pod strechu treba zvolit? rozmyslame nad 10 cm + 18 cm krizom? Potom chceme dat aj tu parozabranu
3. Kde vsade je este parozabrana potrebna? / ja som laik
4. Aku hrubku izolacie eps do podlahy zvolit?
5. Nechceme nejake tie zemne registre a pod. ale chceli by sme to vynutene vetranie / rozmyslame nad tym od schiedela, alebo nilan, helios/ co dat ak chceme len vetrat tym ja sa totiz obavam toho ze to bude cele moc utesnene a budu sa tvorit plesne...
Bude tam aj krb s externym privodom vzduchu...
1. Podľa popisu ostatnych konštrukcii ano, predpokladam, ze pojde o nizkoenergeticky dom (mimochodom, potom je zbytočné dávať 30 cm tehly, úplne má postačiť 25 cm...)
2. malo by to byt prepocitane (zase katalogoy projekt, kde menite skladby materialov? ) v projekte, o aky dom ide, ale som skor za 12+18
3. v projekte je to riesene
4. 15 cm? ---- prepocet
5. vetrane s rekuperaciou je vynikajuce riesenie. (Pozrite aj atrea.cz). Pri tomto type vetrania je nutne zaistit VZDUCHOTESNOST vsetkych konstrukcii. Takze pozor, vsetko vzduchotesne: parozabrany (prieniky ZAPASKOVAT!), steny, podlahy,... , ale aj KOZUB aj komin (predpokladam Schiedel Absolut?). Vzduchotesny kozub je narocne realizovat, musia byt vzduchotesne vsetky napojenia.
Naposledy upravil deli. : 19.11.10 at 14:46