kingo12 Pani dakujem za info. Len na upresnenie. Budem mat jeden hlavny termostat pre kotol. Ten je spojeny s kotlom cca 5x1,5mm zilovym kablom myslim ze CYKY a na tento termostat je napojeny este UTP kabel na vonkajsie cidlo. V kazdej miestnosti vratane kupelni bude termostat na regulaciu tej konkretnej miestnosti napojeny na rozdelovac a tu mi natahali UTP kable.
Takze cez tento UTP kabel pojde len ovladanie prietoku tej ktorej vetvy v miestnosti. Takze podla vsetkeho by to malo byt ok. Alebo sa mylim?
tak, termostat ku kotlu by mohol byt ok. Aj ked v dnesnej dobe sa tam nedava CYKY - lebo vsetko uz komunikuje po zbernici (vacsinou RS485, alebo cosi vlastne). Ale aj takto je to OK, len predimenzovane a hrozi trosku nebezpecenstvo rusenia tej zbernice - CYKY nie je tieneny.
Ale ak to bude termostat typu on-off (co silne pochybujem) tak tomu je to uplne jedno.
Kable k rozdelovacu - tam plati co som pisal, zalezi od toho aky prud to bude spinat. Ak by to spinalo priamo elektromagneticke ventily, mohol by byt problem. Ak to ale bude signal pre riadiacu elektroniku (co predpokladam ze tak bude) tak je to OK.
Kazdopadne, skor ako kupis kotol a regulaciu, zavolaj si niekoho co tieto regulacie robi a spolu navrhnite taky sytem co bude jednak vyhovovat tebe a hlavne mu bude na prevadzku stacit ta kabelaz. Opakujem, riesitelne to je, ale treba pri navrhu rozmyslat.