Dobry den, pri prerabani bytu sa vyskytol mensi problem. Kladla sa u nas plavajuca podlaha ale pri motazi prechodovej listy sa prevrtalo elektricke vedenie. Podlaha sa vysekala a kabel sa prepojil "cokoladkou" a zaizoloval gumenou paskou. Nasledne nato sa zalial betonom. Chyba ale asi nastale pri tom, ze hned ako sa zalial, sme chceli vyskusat ci spoj niekde nepovolil a svetlo ide ako ma. Neslo a znamy mi povedal ze je mozne ze kabel navlhol. Je nejaka moznost ako to opravit, bez vymeny kabelaze? Ospravedlnujem sa za otravovanie ale som v tychto veciach amater Dakujem za kazdu radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Opraviť sa to dá, iba najprv je potrebné nájsť chybu. Podľa popisu bola oprava vykonaná nevhodne,ale ak bol spoj omotaný gumenou páskou ,tak vlhkosť z betónu tak skoro neprešla .Skôr je predpoklad ,že kábel bol navŕtaný viackrát, alebo zle prevedený spoj v čokoláde.
    Ak sa nenájde iná príčina poruchy,postup je potrebné zopakovať. vysekať podlahu pod prechodovou lištou. Skontrolovať prívod kábla a odvod kábla a ak sa nedá spoj ( spoje ) previesť v krabici a mať spoj prístupný na opravu ( Skrutkovací spoj musí byť prístupný na kontrolu a opravu.--STN..), tak použiť opravnú lisovaciu spojku na kábel. ( certifikovanú )
    Poznámka: Elektro normy zakazujú prevádzať spoje spájkovaním (letovaním) cínom a to aj zlanené vodiče pripájané k svorkám ... .
    Povolené sú iba spoje skrutkovacie, lisovacie , zvárané, pružné ( WAGO),
    Napríklad stočené vodiče bez ďalšieho opatrenia - skrutky ,lisovania, zváranie sa nepovažuje za bezpečný spoj. Ak pre niekoho nie sú normy záväzné , tak vyhláška (s vyššou právnou silou ako STN) o požiarnej bezpečnosti predpisuje niečo podobné, ...
    Ferdosondo Presne tak, cínovanie je zakázané. Tiež si myslím, že problém je v tom, že kabel bol "trafený viackrát" a bolo ho treba po spojení zmerať. Alebo "majster" zle zakrútil čokoládku.

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Úplne zlá oprava! Takéto vedenie sa natrvalo NIKDY neprepája lámacou svorkovnicou (ľudovo čokoládka). Vodiče sa mali očistiť (na konce navliecť izolačnú "bužírku" - konce vodičov sa spájajú mechanicki i elektricky pevnejšie - letovaním! Následne sa na to mala navliecť bužírka (sú typy, ktoré sa teplom zmrštia a tak zamedzia prístupu vlhkosti) Potom sa na ne má daž aspoň 1 vrstva ochrany - napr. izol. páska. Až potom sa môže s vodičmi ďalej pracovať.
    Takže takto to urobiť.
    Avšak najbezpečnejšie riešenie by bola výmena kabeláže... odstráni sa tak možnosť budúcej poruchy....
    BTW: Ak to robil "odborník" - ruky mu odťať!
    Kable menil "odbornik", ten zvysok som pokazil ja. Je nejako mozne zachranit toto vedenie v pripade ze sa to opravi tak ako ste napisali??? Bez vymeny kabelaze. Byt bol nanovo prerabany ( steny podlaha kuchynska linka a podobne) to vsetko by muselo ist prec a na to zial nemam financie. Este raz vdaka.

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Viď popis hore.... dôraz: riadne zospájkovanie. Vodiče pred spájkovaním očistiť a spojiť. Izolácia teplozmrštiteľnými bužírkami (najdi si na Google) + dodatočná izolácia.