Len by som doplnil jeden poznatok ohľadne prieduchov, tento rok som ich prerábal. Rozvody som mal ťahané po povale, ponad izoláciu stropu (SDK, parozábrana, izolácia, na tom rozvody). Keďže v zime je na povale +/- taká zima ako vonku, t.j. do -20°C, a v rozvodoch horúci vzduch, prichádza tam ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti a v každej flexi rúre som mal za kýbel kondenzu, kvapkalo to okolo výduchov, rozmočilo SDK okolo výduchov - celé zle. Po zakúrení v krbe sa zarosili okná, lebo teplý vzduch v rozvodoch odparoval kondenz.
Prerobil som to tak, že flexi rúry išli do izolácie - mám 6+18cm krížom cez seba, takže som odhrnul vrchnú 18cm vatu, položil rúry, zakryl izoláciou a doplnil som tenké pásy vaty kde trochu chýbalo. Po posledných mrazoch všetko funguje bez problémov, takže to odporúčam riešiť ostatným kutilom podobne
No a v takomto prípade je zbytočné investovať do izolovaných rúr, stačia neizolované.