Luky89 Idem robyť kontaktné zateplenie s povrchovou úpravou s KLINKER pásikmi no a fasádu mám brizolit (pôjde dole) a pod tím porobeton. V návode k zatepleniu (od výrobcu) mám uvedené že keď idem lepiť na porobeton tak musím napenetrovať kvôli vysokej nasiakavosti porobetonu aby nenastali problémy s lepidlom no ako vhodná penetrácia vychádza Duvilax VV základná penetrácia no a keďže v sklade kde väčšinou nakupujem ju nemajú uvedenú v e-shope (ešte ho len otvárajú a majú tam asi 40% produktov) tak ak by ho nemali keď tam pôjdem osobne tak či by nestačill obyčajný Duvilax alebo niečo podobné.
trochu komplexnejsie bi som vam vedel poradit cez telefon celkovo penetracie a ich viznam je odlisni u jednotlivich druhov tipov a postupov prac.vo vasom pripade ak bi som mal odpovedat uplne zodpovedne tak bi som musel vidiet fasadu domu po osekani brizolitu.budem vichadzat z toho ze sede kvadre su po osekani pevne a sudrzne nemelnia sa ,nerozsipaju.v tom pripade treba tie kvadre co najlepsie zbavit prachu necistot,asi najlepsie bzi bolo to cele vistriekat prudom vodi napenetrovat duvilaxom do 10 L vodi cca 2 dcl duvilaxu a klasicki naspricovat vapenno cementovim spricom{nieje to drahe a 100 X ucinnejsie ako vsetki penetraki}ak idete na polistirenovu fasadu lepit tehlicki tak v miestach lepenia musite urcite pouzit tanierove kotvi s ocelovim klincom
duvilax je vo vasom pripade najlepsie riesenie najlepsi penetrak to ze je najlacnejsi nieje podstatne nedajte sa klamat predrazenimi produktami mozete ho pridat aj do toho spricu potom bude ten spric na vecne casi
vo vasom pripade virobcovia lepidla vizaduju penetrovat preto abi voda obsiahnuta v lepidle richlo nevsiakla do kvadru,znizuje sa tim pevnost lepidla ,lepidlo takzvane zhori a tim sa dobre neprilepi na stenu