bugi_el Dakujem za odpoved.
Takto to vyzera v u mna v rozvadzacoch na chodbe.
Na istice by som napojil fazy L1 L2 L3. Na zbernici PEN by som rozdelil PEN na PE a N - len ako ten bod potom uzemnit?. Takto by som potom viedol kabel k bytovym rozvadzacom.
Da sa to takto urobit, alebo by bolo lepsie rozdelit PEN v bytovych rozvadzacoch. Vraj podla STN by sa k bodu rozdelenia mal tahat kabel PEN s priemerom 10mm2.
AJ tak še dá, vodič PEN je uzemnený na vstupe do domu. Pre bytové domy pri rozdelení PEN na PE a N platí " výnimka" z STN ... ,stačí "prizemnenie" na PEN vodič . Nevyžaduje sa samostatne uzemniť bod rozdelenia(npr.z 25poschodia)
ALE : ako som písal minule o tom rozhodujú rozvodné závody , obvykle sa bod rozdelenia prevádza až za elektromerom kvôli možnosti krádežiam elektriny.
Z obrázka nieje zrejme kde sa elektromer nachádza ,ak- istič pred elektromerom, tak musí byť v kryte pre plombu .
Vraj podla STN by sa k bodu rozdelenia mal tahat kabel PEN s priemerom 10mm2.[/QUOTE] Medený vodič: minimálne 6mm2, nemusí byť väčší ako 25mm2, rozhoduje záťaž,spôsob uloženia...
Ak je terajší prívod v poriadku ,tak rozdeliť až v ističovej skrini v byte, najčastejšie na prúdovom chrániči.( bod rozdelenia bez/s prízemne-ním pri hlavnom ističi podľa možnosti zriadenia)
Ja mám za to, že elektrikár Vám nemá čo ani len zapájať, pokiaľ nemá projet - od projektanta. Tým je to samovysvetľujúce.