Ahojte. Potrebujem poradiť či pri vymene okien aj zmene ich velkosti, zatepleni domu a natierani strechy potrebujem stavebné povolenie? A ak je elektrika zavedená, ale chceme meniť el. káble potrebujem projekt? A ako zatepliť kamenný dom s hr. múrov 60cm? Ďakujem za cenné rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

    Strojár lubko6394
    Ja som rekonštruoval a na začiatku som chcel ísť cez stavebné povolenie a úrady si začali vymýšľať čo všetko musím doložiť, priniesť, stanoviská, termíny... Tak som to zmenil na oznámenie o udržiavacích prácach a rekonštruoval som tak ako a kedy sa mi hodilo. Postavil som nové komíny, vymenil okná, škridlu, rozvody vody, elektriky, kanalizáciu... Projekt som nemal v podstate na nič, len svoju predstavu a dobrých remeselníkov ( tu budeš mať najväčší problém - každý je expert, pokiaľ nevidíš ich prácu) . Zateplenie som robil zo styrconu, ale môže byť aj vata - pozor na vlhkosť, lebo píšeš o kameni. Ja som do všetkých stien vložil vodorovnú izoláciu fatrafolom + komplet podlahy, takže som odspodu komplet zaizolovaný.

    220870 je offline (nepripojený) 220870

    Remeselník,stavbár. 220870
    pri vymene okien aj zmene ich velkosti, zatepleni domu a natierani strechy
    Nepotrebujete nikomu nič nahlasovať ,pokiaľ sa jedná o RD.Kamenný múr jedine sklennou vatou.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Pre elektriku:
    Môžem vám tu napísať celý rad noriem, vyhlášok a a predpisov podľa ktorých musí byť projekt a čo má obsahovať.
    Projekt je trvalou súčasťou elektrického rozvodu, do ktorého sa zaznamenávajú všetky zmeny zapojenie. Podľa projektu sú zhotovené rozvody (nielen odkiaľ kam , v akej výške, -ého drôtu...) spôsob ochrany a opatrenia na zabezpečenie proti nebezpečným vplyvom vo vzťahu k užívateľovi, vonkajším vplyvom, prostrediu...
    Rada skôr ako začnete dajte si odpoveď na tieto otázky:
    1. Aká je prípojka, bude postačovať na nový plánovaný odber?
    2. V akom stave je rozvádzač , je ho možné rozšíriť , upraviť na nový odber ?
    3. V akom stave sú rozvody ( hliníkové vodiče, dvojvodičové zásuvky, počet vývodov, funkčnosť ochrany pred úrazom el. prúdom ) ?
    4. Mame platnú revíznu správu ?

    Častá rekonštrukcia elektriky pozostáva s výmeny vypínačov a zásuviek a nainštalovaní bodových svetiel do podhľadov, namiesto jednej poistky až tri ističe... . A potom sa dejú veci, jeden sa len divý.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    lubko6394 Pozri príspevok
    Otázka vôbec je, či a načo potrebujem kolaudáciu alebo revíznu správu. Obvykle do domu je privedených 380 a 16 alebo 32A istenie. Takže sa stačí opýtať na elektrárňach čo budú chcieť, nakoľko pri rekonštrukciách je vhodné zmeniť prívod do domu zo vzdušného na podzemný a elektromer umiestniť na hranici pozemku. A čo je za elektromerom je moja vec a elektrárne do toho zväčša nerýpu. Konieckoncov si tú elektriku robím pre seba, takže v prípade rekonštrukcie natiahnem fungl nové Cu rozvody. Tie papierovačky a poplatky sú len pre blbcov gádžov. Stačí si pozrieť reportáž z cigánskej osady, kde niekoré chyže sú pripojené na elektrinu legálne - o tých druhých radšej pomlčím. A ked je možné pripojenie takýchto rozvodov, tak normálne sedliacky spraveným rozvodom nemôže rozumne uvažujúci elektrikár nič namietať. Ak áno, tak nech ked nepripojí mna tak nech nepripojí ani tú cigánsku búdu. Inak by bol rasista.
    Sám ste si odpovedal na otázky:1. /e privedených 380 a 16 alebo 32A istenie. Takže sa stačí opýtať na elektrárňach /
    čo keď tam je iba 16A nestačí a " elektrárne " povedia že nie, nemáme voľnú kapacitu.
    2. /natiahnem fungl nové Cu rozvody /a pripojím ich kam na starú poistku.
    3. Zateplenie prekryje aj starú poistkovú skriňu aj kábel " a čo je v poriadku ", alebo staršie domy majú nástrešník a prívod vedie pôjdom kde má byť podkrovie.
    4./Tie papierovačky a poplatky sú len pre blbcov gádžov/ čiže nanič. Revíziu beriete buď ako:- zbytočne zaplatený doklad ak je aj takto vyhotovený.
    alebo: - kontrolu funkčnosti ochrán, správnosti vyhotovenie , zariadenie je odskúšané podľa technických požiadaviek....
    -Po vzniku poistnej udalosti , keď nastupuje poisťovňa a pýta revíznu správu, najnovšie i pri malých elektrospotrebičoch ...

    lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

    Strojár lubko6394
    canbo Pozri príspevok
    Sám ste si odpovedal na otázky:1. /e privedených 380 a 16 alebo 32A istenie. Takže sa stačí opýtať na elektrárňach /
    čo keď tam je iba 16A nestačí a " elektrárne " povedia že nie, nemáme voľnú kapacitu.
    2. /natiahnem fungl nové Cu rozvody /a pripojím ich kam na starú poistku.
    3. Zateplenie prekryje aj starú poistkovú skriňu aj kábel " a čo je v poriadku ", alebo staršie domy majú nástrešník a prívod vedie pôjdom kde má byť podkrovie.
    4./Tie papierovačky a poplatky sú len pre blbcov gádžov/ čiže nanič. Revíziu beriete buď ako:- zbytočne zaplatený doklad ak je aj takto vyhotovený.
    alebo: - kontrolu funkčnosti ochrán, správnosti vyhotovenie , zariadenie je odskúšané podľa technických požiadaviek....
    -Po vzniku poistnej udalosti , keď nastupuje poisťovňa a pýta revíznu správu, najnovšie i pri malých elektrospotrebičoch ...
    Možné je všetko, zdá sa mi však málo pravdepodobné, že elektrárne majú tak obsadenú kapacitu, že nepovolia zvýšenie zo 16 na 32. Skôr som tým myslel vec zmeny prípojky - po novom je to zemný prívod a elektromer na hranici pozemku. Ked už mám všetko zrekonštruované tak si predsa neskomplikujem život ( budúcnosť ) so strešným prívodom - možnosť zatekania, odpisy elektromeru... Na staré rozvody v dome by som nespoliehal, predsa si to robím pre mna na veky, takže bud nechať tam kde sú a ťahať nové, alebo ich v rámci rekonštrukcie vnútorných omietok vyhodiť.
    Čo sa týka tej poisťovne máš možno pravdu, ale už sa mi začína zdať, že tie poistky asi platím zbytočne, lebo ak sa mi volačo udeje, tak mi nakoniec poisťovňa oznámi, že poistná udalosť nie je mojim poistením krytá ako som sa v poslednej dobe dozvedel napr. pre prepätie v sieti alebo nepriamy zásah blesku.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    lubko6394 Pozri príspevok
    Možné je všetko, zdá sa mi však málo pravdepodobné, že elektrárne majú tak obsadenú kapacitu, že nepovolia zvýšenie zo 16 na 32. Skôr som tým myslel vec zmeny prípojky - po novom je to zemný prívod a elektromer na hranici pozemku. Ked už mám všetko zrekonštruované tak si predsa neskomplikujem život ( budúcnosť ) so strešným prívodom - možnosť zatekania, odpisy elektromeru... Na staré rozvody v dome by som nespoliehal, predsa si to robím pre mna na veky, takže bud nechať tam kde sú a ťahať nové, alebo ich v rámci rekonštrukcie vnútorných omietok vyhodiť.
    Čo sa týka tej poisťovne máš možno pravdu, ale už sa mi začína zdať, že tie poistky asi platím zbytočne, lebo ak sa mi volačo udeje, tak mi nakoniec poisťovňa oznámi, že poistná udalosť nie je mojim poistením krytá ako som sa v poslednej dobe dozvedel napr. pre prepätie v sieti alebo nepriamy zásah blesku.
    Stačí mať prepäťové ochrany , revíznu správu , poprípade bleskozvod a sú ticho.
    Stačí im , že chýba niektorý doklad a náhrada je krátená x %,podľa ich uváženia.

    lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

    Strojár lubko6394
    canbo Pozri príspevok
    Stačí mať prepäťové ochrany , revíznu správu , poprípade bleskozvod a sú ticho.
    Stačí im , že chýba niektorý doklad a náhrada je krátená x %,podľa ich uváženia.
    Ževraj nie sú ticho. Tie normálne poistky totiž považujú za škodu bleskom len priamy zásah - takže asi tak ohorený trám a rozbitú škridlu. A ak blesk zasiahol suseda a tebe sa dostal výboj uzemnením a vynuloval Ti všetku elektroniku pripojenú na sieť tak to poistkou kryté nie je. Dá sa pripoistiť, ale to znamená, že Ti odrátajú z elektroniky amortizáciu a Ty stále platíš z hodnoty nových vecí. Takže modelovo si nechaj spočítať úder blesku po 5 rokoch po nákupe a máš jasno.
    Inak to, čo som videl ako prepäťovú ochranu v elektre podľa môjho názoru neochráni ani pred vedľajším úderom blesku, možno maximálne tak do 1000 V po drôte.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    lubko6394 Pozri príspevok
    Ževraj nie sú ticho. Tie normálne poistky totiž považujú za škodu bleskom len priamy zásah - takže asi tak ohorený trám a rozbitú škridlu. A ak blesk zasiahol suseda a tebe sa dostal výboj uzemnením a vynuloval Ti všetku elektroniku pripojenú na sieť tak to poistkou kryté nie je. Dá sa pripoistiť, ale to znamená, že Ti odrátajú z elektroniky amortizáciu a Ty stále platíš z hodnoty nových vecí. Takže modelovo si nechaj spočítať úder blesku po 5 rokoch po nákupe a máš jasno.
    Inak to, čo som videl ako prepäťovú ochranu v elektre podľa môjho názoru neochráni ani pred vedľajším úderom blesku, možno maximálne tak do 1000 V po drôte.
    Dúfam že nahovoríme o prepäťovéj ochrane na šnúre z LIDLU ale riešenej prepäťovej ochrane v rozvádzači .
    www.saltek.eu/files/saltek_slovak.pdf - Podobné, www.maxel.sk/common/file.php?file=39&PHPSESSID.

    lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

    Strojár lubko6394
    canbo Pozri príspevok
    Dúfam že nahovoríme o prepäťovéj ochrane na šnúre z LIDLU ale riešenej prepäťovej ochrane v rozvádzači .
    www.saltek.eu/files/saltek_slovak.pdf - Podobné, www.maxel.sk/common/file.php?file=39&PHPSESSID.
    Samozrejme, že tie Lidlové som nemyslel. V tých prospektoch je to pekne napísané, ale ked si predstavím, že ten prvok je cca 120 mm vysoký a obsahuje kov a z jednej strany príde 20 000 V, tak si myslím, že výboj by prešiel aj vákuom, nieto takýmto prvkom.

    lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

    Strojár lubko6394
    canbo Pozri príspevok
    Pre elektriku:
    Môžem vám tu napísať celý rad noriem, vyhlášok a a predpisov podľa ktorých musí byť projekt a čo má obsahovať.
    Projekt je trvalou súčasťou elektrického rozvodu, do ktorého sa zaznamenávajú všetky zmeny zapojenie. Podľa projektu sú zhotovené rozvody (nielen odkiaľ kam , v akej výške, -ého drôtu...) spôsob ochrany a opatrenia na zabezpečenie proti nebezpečným vplyvom vo vzťahu k užívateľovi, vonkajším vplyvom, prostrediu...
    Rada skôr ako začnete dajte si odpoveď na tieto otázky:
    1. Aká je prípojka, bude postačovať na nový plánovaný odber?
    2. V akom stave je rozvádzač , je ho možné rozšíriť , upraviť na nový odber ?
    3. V akom stave sú rozvody ( hliníkové vodiče, dvojvodičové zásuvky, počet vývodov, funkčnosť ochrany pred úrazom el. prúdom ) ?
    4. Mame platnú revíznu správu ?

    Častá rekonštrukcia elektriky pozostáva s výmeny vypínačov a zásuviek a nainštalovaní bodových svetiel do podhľadov, namiesto jednej poistky až tri ističe... . A potom sa dejú veci, jeden sa len divý.
    Otázka vôbec je, či a načo potrebujem kolaudáciu alebo revíznu správu. Obvykle do domu je privedených 380 a 16 alebo 32A istenie. Takže sa stačí opýtať na elektrárňach čo budú chcieť, nakoľko pri rekonštrukciách je vhodné zmeniť prívod do domu zo vzdušného na podzemný a elektromer umiestniť na hranici pozemku. A čo je za elektromerom je moja vec a elektrárne do toho zväčša nerýpu. Konieckoncov si tú elektriku robím pre seba, takže v prípade rekonštrukcie natiahnem fungl nové Cu rozvody. Tie papierovačky a poplatky sú len pre blbcov gádžov. Stačí si pozrieť reportáž z cigánskej osady, kde niekoré chyže sú pripojené na elektrinu legálne - o tých druhých radšej pomlčím. A ked je možné pripojenie takýchto rozvodov, tak normálne sedliacky spraveným rozvodom nemôže rozumne uvažujúci elektrikár nič namietať. Ak áno, tak nech ked nepripojí mna tak nech nepripojí ani tú cigánsku búdu. Inak by bol rasista.