napriklad povedzme ze nejaka mobilna klima za hodinu nasaje z miestnosti 700m^3 vzduchu teploty 30st.C a vyfukne spet do miestnosti 400m^3 vzduchu teploty 20st.C (a zvysnych 300m^3 vyfukne von cez hadicu v okne). Taketo klimy mavaju zvycajne chladiaci vykon udavany cca 3000W.
400 m^3 * 10K * 1.21 kJ/(m^3*K) = 4840 kJ = 1344 Wh
vysla mi menej ako polovica, takze oni to asi pocitaju inak. Alebo som podcenil tu vyfukovanu teplotu?
Este mi napada ze by do toho mohlo nejak vstupovat aj odvlhcovanie, kedze takato klima odoberie zo vzduchu cca 1.2 litra za hodinu, ale neviem vymysliet ako to do toho zaratat, ani netusim aku teplotu ma ta odobrana voda (ktoru treba pravidelne vylievat).