Zavrieť

Porady

co znamena udavany chladiaci vykon mobilnej klimy?

napriklad povedzme ze nejaka mobilna klima za hodinu nasaje z miestnosti 700m^3 vzduchu teploty 30st.C a vyfukne spet do miestnosti 400m^3 vzduchu teploty 20st.C (a zvysnych 300m^3 vyfukne von cez hadicu v okne). Taketo klimy mavaju zvycajne chladiaci vykon udavany cca 3000W.

400 m^3 * 10K * 1.21 kJ/(m^3*K) = 4840 kJ = 1344 Wh

vysla mi menej ako polovica, takze oni to asi pocitaju inak. Alebo som podcenil tu vyfukovanu teplotu?

Este mi napada ze by do toho mohlo nejak vstupovat aj odvlhcovanie, kedze takato klima odoberie zo vzduchu cca 1.2 litra za hodinu, ale neviem vymysliet ako to do toho zaratat, ani netusim aku teplotu ma ta odobrana voda (ktoru treba pravidelne vylievat).
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    charonme je offline (nepripojený) charonme

    charonme
    OK uz viem ako zapocitat kondenzaciu (ale nie som si isty ci tych 2260 plati aj pre paru teploty 30st.C):
    1.2 kg * 2260 kJ/kg = 2712 kJ = 753 Wh

    cize dokopy by to davalo tie ~3kW len ak by sa do toho ratal aj prikon (cca 1kW), co by bola podla mna dost nehoraznost, aj ked technicky je to pravda, ale k efektivnemu chladeniu miestnosti to neprispieva

    co znamena udavany chladiaci vykon mobilnej klimy?