Všetko dobré prajem poraďákom!
Mám neustále problém so zásobníkom TUV - elektrický bojler.
Už mením tretiu tlakovú poistku stále s vyšším tlakom a stále ten istý problém - kvapká. Vodu v RD mám zo studne pomocou ponorného čerpadla a 30 l vyrovnávacej nádrže s klasickým tlakovým spínačom v rozpätí 3,5-5 bar. Tlaková poistka je Tatramat - 6,7 bar.
Ďakujem za odpovede.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    vlado 33 je offline (nepripojený) vlado 33

    vlado 33
    Na prívod studenej vody do bojlera, je potrebné vsunúť regulátor tlaku a znížiť tlak. Voda pri nahrievaní zväčšuje objem a tlak narastá cez 6,7 bar, preto to kvapkanie. Alebo zviesť kvapkajúcu vodu niekam, kde to nebude vadiť, obyčajne do nádržky splachovača záchodu. http://www.karavan.cz/_300_140-regul...ske-vody--.htm
    Naposledy upravil vlado 33 : 28.05.13 at 12:55

    tienik je offline (nepripojený) tienik

    tienik
    Vodar sice nie som, ale kedze cerpadlo ma aj droty, chtiac nechtiac prilepilo sa na mna cosi aj od vodarov. Takze ked si to vezmeme podla toho co som "nazbieral" od trubkovych kolegov:
    1) poistna tlakovy ventil nemozete menit ako sa vam zachce, jeho hodnta je presne udana v dokumentacii od ohrievaca. Dobry vyrobca ho priklada priamo k ohrievacu.
    2) Ponorne cerpadlo v studni pre RD, pokial nie je ovladane cez frakvencny menic, si vyzaduje tlakovu nadobu objemu cca 80 a viac litrov. Inac su jeho starty prilis caste a jeho beh kratky. Takto sa vam jeho elektromotor velmi nepodakuje.
    3) Voda je viac menej nestlacitelna, takze pri jej ohreve sa vzdy zvysi tlak v ohrievaci, ci chcete ci nie. Su preto dve rozumne moznosti. a) zviest kvapkajucu vodu tam kde nebude prekazat. b) na pritok vody do bojleru osadit vyrovnavaciu expaznu nadobu, ktora tie zmeny pohlti a tlak zostane +- rovnaky. Pozor, musi byt umietnena medzi spatnym ventilom a bojlerom, inac to nebude fungovat.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    tolyaasch Ďakujem. Pardon že odpovedám takto neskoro. Nechápem ale jednu vec, prečo mi v inej časti toho istého domu umiestnený bojler nekvapká
    Tá tlaková poistka je už skratové konanie nakoľko si neviem pomôcť. Znížil som pracovný tlak systému na 2,5 - 4,5 ale kvapkanie pri zohrievaní je stále prítomné. Asi rozoberiem bojler, či v ňom nie je nános alebo niečo lebo už som z toho zúfalý.
    vlado 33 Kvapká? Buď rád, horšie by bolo keby nekvapkalo. Tlaková nadrž je časovaná bomba o ktorú sa musíš starať, lebo to dopadne takto: http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/...uchl-plyn.html A to tak, že raz za mesiac pretočíš koliesko spätného ventilu. Keď je ventil v poriadku, pri nahrievaní kvapká. Keby si vložil medzi spätný ventil a bojlér manometer, videl by si narastanie tlaku v nádrži. Tlak v nádrži závisí od vstupného tlaku studenej vody,množstva vody a teploty. Pokiaľ sa voda nahrieva a nie je možný prienik vody napr. otvorením kohútika vzniká pretlak nad prípustnú hranicu spätného ventilu, preto kvapká.
    vlado 33 Časť termodynamické vlastnosti: http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda