Zavrieť

Porady

Je nutná výmena rozvodov alebo to može byť, ľahko ostránitelná chyba?

Dobrý deň,

zdedili sme starší cca 70 ročný dom.
Popíšem problém s elektrinou:

Dom má 4 izby. Je to tvarú I s podbráním. Izby idú sa sebou, s tým , že sú sa dá prechádzať z jednej do druhej. Do tretej iby sa dostanete tak , že víjdete na dvor a tak samostatne do 3 a z tretej izby do 4 izby. V dome je i 400V. zásuvka, tá vyzerá že funguje bez problémov.

Problém spočíva v tom, že ak zažnem napr. vo 4 izbe tak sao o 30 -50 percent zníži svetlo v 1 izbe a podobne. Rovnako je to i ak zapnem spotrebič . Takto sa ovplyvnujú všetky 4 izby.

V dome sa nebývalo cca 5 rokov. Dovtedy to nerobilo vobec. Susedia sú v pohode, teda nejaké záškodníctvo alebo pod. nehrozí Ešte doplním, že elektrina do 3 a 4 izby vedie cez povalu v dobre zaizolovaných / i teraz vizuálne skontrolovaných žilách el. v trubkách. / Elektrina zvláda len spotrebiče do nižších výkononov. Napr. el. opalovačka starých náterov sa iba točí so vzduchom o niečo menej ako z fénu. El. akumulačné sa zapnu , nevyhrievajú..


Podľa popisu bude nutná výmena rozvodov alebo tam može byť nejaký detail, ktorý to sposobuje?

Ak by malo isť o výmenu el. a rozvodov. V akých cenách sa to pohybuje komplet v Trnavskom kraji na 4 izby a jednu 400V zásuvku.? Ak bude nutné odfotiť poistkovú skriňu.
NIE JE to ten starý typ kde sú biele keramické poistky. Foto ak bude treba priložím

ďakujem pekne za každú radu
Pekný víkend
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tienik je offline (nepripojený) tienik

    tienik
    pri elektrike ide dost casto o zivot, takze mudrejsie ako vypisovat na forum bude otvorit zlate stranky a pozvat si nejakeho blizkeho revizaka na posudenie stavu instalacie (nie reviziu - to bez opravy nema zmysel) On pomeria co treba a bude vediet kvalifikovane rozhodnut ci sa da alebo neda cosi na zachranu instalacie podniknut. Osobne by som ale pri 70 rocnej instalacii nevahal z rekonstrukciou ani minutu.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Ťažko je posúdiť bez " skutočnej" odbornej prehliadky a skúšky (revízie elektro-zariadenia) .

    Ak je aj elektro rozvod bez rekonštrukcie 70 rokov, tak niet sa čo čudovať ak aj niečo nefunguje. Rozhodujúce je či závada neohrozuje bezpečnosť na živote , požiar, alebo poškodenie spotrebičov.
    Najčastejšie sa takáto závada objavuje po výmene vypínačov a zásuviek, alebo zaťažením vedenia výkonnými spotrebičmi. Staré rozvody majú svoje "muchy"
    Je potrebné vykonať všetky merania a skúšky, prehodnotiť stav rozvodov(ako je prevedený ,použitý materiál AL/Cu ,použiteľnosť ,rozšíriteľnosť) a výsledok prehliadky rozhodne o ďalšom postupe a popritom sa možno nájde a odstráni závada,alebo sa zvolí postup Oprava/čiastočná rekonštrukcia / alebo úplne nový rozvod.

    Indeed je offline (nepripojený) Indeed

    Vylúčený člen Indeed
    vobec nejde o to či kable vedú v zaizolovaných., alebo nezaizolovaných trubkách...

    ide o to ODKIAĽ z akej fázy su jednotlivé vetvy natiahnuté ! Ak je zasuvkový a svetelný obvod spojený potom to robí takéto neprístojnosti,
    Je potrebné dodržať platné zásady budovania elektroinštalácií !!!
    mufol Zdravím. Takže dnes sme to dotiahli do úspešného konca. Problém bol, že boli vypálené 2 el. poisty z 3 na stlpe vonku. Tiež nesplnal účel nulák ktorý šiel do domu. Teda vyriešili sme to v správnej chvíli. Odporučili my zo ZSE vymeniť poistku s vyššou hodnotou.

    Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc , pekný zvyšok víkendu

    loksik.lubos je offline (nepripojený) loksik.lubos

    loksik.lubos
    Presne tak zle zapojena elektrinav rozvodoch kedysi sa to prepajalo krizom krazom a v krabickach iba zaizolovalo a potom to aj tak vyzeralo zasvietis a v druhej izbe nejde trebas svetlo ale zrejme mas zle fazy svetelneho okruhu zapojene aj na zasuvkovy a preto ty stiahne prud skus skusit zapojit daky kabel ku dakemu svetlu a zapni daco s vacsim odberom a uvidis ako ty ziarovka stiahne svetlo. Tak jednoznacne bude daka zasuvka pripojena na svetelny okruh a preto ty stahuje svetla

    bodliak je offline (nepripojený) bodliak

    bodliak
    Je to odstrániteľná závada.
    Elektrikár odmeria napätie naprázdno a pod záťažou pri elektromere.
    Ak pod záťažou poklesne, voláš elektrárne a hlásiš poruchu.
    Ak nepoklesne, hľadá chybu u teba v rozvodoch.

    Zlý kontakt, kdekoľvek medzi stĺpom a spotrebičom.

    Niekedy stačí dotiahnuť skrutku na nulovom mostíku...

    Je nutná výmena rozvodov alebo to može byť, ľahko ostránitelná chyba?