ciners Para ide hore, nie ne zem, toto by bol problem skor, keby si to zrusil sused nad a nie pod tebou.
Para stúpa nahor vďaka vyššej teplote pri varení, čo nie je prípad difúzie cez konštrukcie. Tam ide smerom z vlhkejšieho priestoru do suchšieho, hocakým smerom. V chladnom počasí je to zvnútra von. Preto musí ísť parozábrana v vnútornej strany izolácie. Polystyrén sám je málo paropriepustný, môže slúžiť ako parobrzda - pri izolácii z vnútra nevadí, lebo difúzny odpor má klesať smerom von. Ak naň dáte glazované kachličky, tie sú tiež málo paropriepustné - máte hotovú parozábranu. Možno by som parotesne prelepil spoj polystyrénu a súčasnej podlahy a steny.
Odvetraná medzera, ako píšete vo vašom prvom variante, úplne znefunkčňuje izoláciu: neoddeľuje studený a teplý priestor. To sa lepšie odvetrá, keď tam nedáte nič
.
Čo sa týka hrúbky, pre podlahu nad nevykurovaným priestorom je pri rekonštrukcii požiadavka R=0,1-1,5, t.j. 0,4 - 6,6 cm polystyrénu. Toto je však podlaha nad exteriérom, tak by som ešte pridal, alebo skôr sa držal tej hornej hranice.
U rodičov majú 3 cm polystyrénom v zvnútra zateplenú stenu asi 20 rokov a žiaden problém. Múr je z pórobetónu, tam sa to von odvetrá, s betónom to môže byť horšie. Vlani tam však dali z vonku ďalších 8 cm, neviem, či za pár rokov nebude stena mokrá, lebo cez 3 cm vnikne do steny viac ako cez 10 cm von. Ale letné vetranie to asi vyrieši.