Prosím Vás o radu. Kúpili sme "staršiu" novostavbu. Realizujeme už podlahy. Po nanesení výšky konečnej podlahy sme zistili, že niektoré miestnosti na prízemí a poschodí majú sklon až do 5 cm. Na prízemí už máme hydroizoláciu 2 x hydrobit. Na prízemí pôjde podlahovka a na poschodí radiátory. Na prízemí plánujeme urobiť pod polystyrénovú izoláciu podlahy nivelačný cementový poter od 0 do 5 cm podľa potreby, aby sme dostali podlahu do roviny. potom podlahovku a opäť poter. Neviem, ako sa to bude správať na hydrobite. Dokáže mi niekto poradiť ?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ak sa obávaš, že sa to bude posúvať ( klzná plocha), tak ten sklon je tak malý a ploch veliká podlahy nie je v stave posúvať sa. Určite z toho nemusíš mať nejaký problém
Snáď by som len uvažoval či nevyrovnávať čiastočne TI aby som čosi ušporil.