stavaj Dobrý deň,
potrebujem radu ohľadne stavebného projektu. Máme vypracovaný projekt na menší dom, ktorý má 2 časti : spálňovú a obytným podkrovím a dennú časť, ktorá je len prízemná s otvoreným stropom. Táto denná časť je podľa mňa problematická. Je v nej navrhnutý jednoduchý krov typu A (2 krokvy s dĺžkou cca 5m + klieština vo výške 4,5m), sklon strechy 28 stupňov, výška hrebeňa cca 5m, rozpon strechy 9m. Na jednej strane je 2m previs podopretý dreveným stĺpom. Výška múrov v dennej časti je 2,8m.
Mám obavu, že takýto krov bude pri zaťažení generovať veľké vodorovné sily, ktoré nebude mať čo zachytiť, lebo v denej časti nie je strop. Môj projektant tvrdí, že na zachytenie týchto síl stačí veniec po celom obvode stavby.
Môžte niekto prosím napísať, či ste sa už stretli s takouto strechou, prípadne či sa projektant nemýli ?
Vopred ďakujem za radu.
P.S. Statický výpočet mám, ale vodorovné sily, ktoré generuje krov v ňom nie sú riešené.
Podľa mňa to nie je problém s projektom, ale s pocitom. Jednoducho netreba sa báť.
Nič v zlom, ale ak naši statici by mali mať problém s dreveným krovom, resp. s jeho prepočtom, tak potom bývajme .............
Jednoducho statik vie čo vypočítal a zhotoviteľ musí rešpektovať to čo je.
Z praxe aj keď od veci : Viac neznamená lepšie. Sú stropy zo ŽB, kde sa predimenzovala oceľ a stropy sa prehli. Pritom stačilo to, čo bolo v PD.
CIMOM