Zavrieť

Porady

zmiesavaci ventil na studenu a teplu vodu

Zdravim, chcem sa opytat niekoho kto sa vyzna: chcem pripojit vodovodny kohutik s 1 kolieckom na zmiesanu vodu - da sa pouzit nejaky zmiesavaci ventil? Nechem termostaticky, to je zbytocne drahe. Kde by som nieco take nasiel?
Vdaka!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Chobot je offline (nepripojený) Chobot

    Chobot
    HANAX Pozri príspevok
    nechcem pakovu bateriu, lebo chcem mat konstantny prud zmiesanej vody 50:50. Vpodstate ma zaujima len to, ze ci mozem zobrat klasicku "rozdvojku Y-ko", a na dva konce zapojit teplu a studenu a na vystup ten kohutik... ci nevadi, ze budu takto spolu prepojene tepla a studena voda.
    Dik
    Po technickej stránke to samozrejme je možné. Jednoducho spojíš prívody teplej aj studenej vody a na spoločný vývod dáš kohútik.

    Ale treba myslieť aj na následky. Neviem, odkiaľ máš teplú vodu - či si to zohrievaš v RD sám, alebo či to chceš urobiť v byte. V bytovkách je v potrubí na teplú vodu nižší tlak vody, ako v potrubí na studenú vodu. Takže ak to takto urobíš, tak hneď po pustení vody začneš do rozvodu teplej vody púšťať studenú vodu.

    Potom ako chceš riešiť teplotu vody? Ani v studenom rozvode ani v teplom nie je teplota konštatná, takže raz bude zmiešaná voda telejšia a raz studenšia. Taktiež malé výkyvy tlaku v potrubí okamžite zmenia pomer vody. Spravidla v studenom rozvode býva tlak vyšší, takže podľa mňa ti pôjde prevažne studená voda. Malá zmena tlaku ti aj vo vlastnom systéme na ohrev vody spôsobí prenikanie studenej vody do ohrievača.

    Takže technicky to je možné, ale je to veľmi nelogické.

    Chobot je offline (nepripojený) Chobot

    Chobot
    HANAX Pozri príspevok
    Zdravim, chcem sa opytat niekoho kto sa vyzna: chcem pripojit vodovodny kohutik s 1 kolieckom na zmiesanu vodu - da sa pouzit nejaky zmiesavaci ventil? Nechem termostaticky, to je zbytocne drahe. Kde by som nieco take nasiel?
    Vdaka!
    Tak si daj pákovú batériu. Ceny sú už od pár euro.

    A aký to má zmysel, čo čo chceš? V akom pomere chceš zmiešavať teplú a studenú vodu?

    HANAX je offline (nepripojený) HANAX

    HANAX
    nechcem pakovu bateriu, lebo chcem mat konstantny prud zmiesanej vody 50:50. Vpodstate ma zaujima len to, ze ci mozem zobrat klasicku "rozdvojku Y-ko", a na dva konce zapojit teplu a studenu a na vystup ten kohutik... ci nevadi, ze budu takto spolu prepojene tepla a studena voda.
    Dik

    HANAX je offline (nepripojený) HANAX

    HANAX
    dik, presne toto som chcel pocut Aj som si myslel, ze ci to nebude vadit, ked su rozdielne tlaky vody... ak je to tak, tak potom nielen po pusteni vody sa zacne pretlacat studena, ale okamzite, pretoze oni budu v tom Y spojene a nic im nebrani sa miesat (kohutik je na 3. vyvode z Y)... Je to v panelaku. Takze co sa moze stat? Mozem takto teoreticky celemu panelaku vytlacit teplu vodu studenou? Nie je to nejak riesene nejakymi jednosmernymi ventilmi? A co s vodomerom... nezacne sa mi tocit naopak?

    Na nete som nasiel toto... nevie niekto, ako je to teda riesene tu?

    Dik
    Naposledy upravil HANAX : 13.05.10 at 11:16 Dôvod: priloha
    Clipboard01.jpg  

    Chobot je offline (nepripojený) Chobot

    Chobot
    HANAX Pozri príspevok
    dik, presne toto som chcel pocut Aj som si myslel, ze ci to nebude vadit, ked su rozdielne tlaky vody... ak je to tak, tak potom nielen po pusteni vody sa zacne pretlacat studena, ale okamzite, pretoze oni budu v tom Y spojene a nic im nebrani sa miesat (kohutik je na 3. vyvode z Y)... Je to v panelaku. Takze co sa moze stat? Mozem takto teoreticky celemu panelaku vytlacit teplu vodu studenou? Nie je to nejak riesene nejakymi jednosmernymi ventilmi? A co s vodomerom... nezacne sa mi tocit naopak?

    Na nete som nasiel toto... nevie niekto, ako je to teda riesene tu?

    Dik
    No, keby si to urobil v paneláku, tak sa ti pekne poďakuje panelák, že im zrušíš teplú vodu. Po krátkom čase by si studenou vodou vytlačil z rozvodov teplej vody celú teplú vodu a všetci by čerpali tvoju studenú vodu (tebe by to pekne narátalo celú spotrebu, mal by si také čerpanie vody, čo by všetci čerpali).

    Neviem, ako je to s vodomerom, či by si točil naopak, keby prúdila voda opačným smerom. Nikdy som to neškúšal, ale predpokladám, že proti takýmto chybám by niektoré vodomery mali byť poriešené - aby nemerali úbytok spotreby. Potom by si špekulanti mohli poľahky znížiť spotrebu teplej vody...

    Hej, existujú spätné ventily. Ale to ti prd pomôže, keby si napr. na teplú vodu dal spätný ventil. Lebo keby si pustil studenú vodu, tak stále bude v potrubí vyšší tlak studenej, ktorý bude tlačiť na spätný ventil a ten sa nikdy neotvorí a nepustí teplú vodu k tvojmu kohútiku. Resp. tlak studenej vody v potrubí pri pustení by musel natoľko poklesnúť, aby bol nižší, ako tlak v teplom potrubí, potom by sa ku kohútiku pretlačilo troooošičku teplej vody.

    To, čo si našiel na nete, je vlastne jednoduchá batéria, ktorá reguluje pomer teplej a studenej vody. Myslím, že ale nerieši prúd vody, na to treba ešte jeden ventil - kohútik.

    Mohlo by ti to pomôcť za predpokladu, že ten zmiešavač neprepúšťa späť vodu. Nepoznám technické parametre toho zmiešavača. Ale aj keď nastavíš pomer teplej a studenej vody, pri zmene teploty teplej vody (najmä v nočných hodinách klesne teplota teplej vody) by ti zase tiekla len studená voda.

    Stále neviem, čo tým potrebuješ dosiahnuť, prečo odmietaš iné riešenia a trváš na jednom kohútiku.
    Naposledy upravil Chobot : 13.05.10 at 11:33

    HANAX je offline (nepripojený) HANAX

    HANAX
    No chcem to preto, lebo na vystupe budem mat elektronicky ventil a az za nim kohutik. Kohutikom si naregulujem intenzitu a elektroventil to bude spustat. A chcem vlaznu vodu, nie ladovu alebo vriacu.

    Dam tomu asi sancu, hadam to bude fungovat ako ma, ked to predavaju...
    Naposledy upravil HANAX : 13.05.10 at 11:50
    QK230.jpg  

    Chobot je offline (nepripojený) Chobot

    Chobot
    HANAX Pozri príspevok
    No chcem to preto, lebo na vystupe budem mat elektronicky ventil a az za nim kohutik. Kohutikom si naregulujem intenzitu a elektroventil to bude spustat. A chcem vlaznu vodu, nie ladovu alebo vriacu.

    Dam tomu asi sancu, hadam to bude fungovat ako ma, ked to predavaju...
    Keď už teda chceš mať taký komfort, že elektronické spúšťanie vody, tak možno by si mohol pohľadať, či niekde nie je dostať aj elektronický termostatický regulátor. Aby tá voda, čo bude spúšťaná, mala vždy rovnakú teplotu.

    Alebo keby si mal priestor pod omietkou (alebo pod tým zariadením, kde to bude umiestnené), tak by sa to dalo nakombinovať aj tak, že dole by si mal nejakú lacnú termostatickú batériu (videl som už aj za necelých 2000 SKK) trvalo pustenú a z nej by išiel vývod do toho elektromagnetického ventilu. A prúd vody by si vopred nastavil na tej termostatickej batérii, rovnako ako aj teplotu.

    Ale aj tak chvíľu trvá, kým pritečie teplá voda, takže najprv tečie studená.

    HANAX je offline (nepripojený) HANAX

    HANAX
    no hej, ja som tiez tak najprv rozmyslal... ale mne netreba tu vodu nejak extra presnej teploty, proste zmiesat 1:1 a to je +/- OK...

    Ono sa da kadeco s termostatickymi vecami a pod... dokonca sa da kupit aj elektronicka bateria, aj ventil elektronicky... ale... tie ceny su od 200€... tak dik... V 21. storoci to neni raketova veda a nemozu chciet za to take peniaze. Pritom ked si vezmem, ze elektroventil stoji 4€ a ten "normalny" zmiesavac okolo 30€, tak sa mi vidi ze to bude DIY a ked sa to podari, tak to potesi, nevraviac o radosti z usetrenych penazi A ked sa nepodari.... nech ho para tlaci :P

    zmiesavaci ventil na studenu a teplu vodu

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.