uzemnenie elektrickej prípojky

Chcel by som poprosiť o radu odborníka.
Robím rekonštrukciu elektrickej prípojky- vzdušné pripojenie meníme na zemné.
Nový kálel je od skrinky na stĺpe po skrinku na hranici pozemku ( kde sú hlavné ističe a hodiny), kábel je 5 žilový, dĺžka 30m.
Mám problém s uzemnením- jeden hovorí, že treba pozdĺž celého kábla dať pásovinu, druhý, že stačí uzemniť oba konce ( obe skrinky), tretí, že ak je do 40m od stĺpa uzemnený iný stĺp elektrického vedenia, tak tento koniec netreba uzemňovať, stačí uzemniť skrinku na hranici pozemku ( do zemnenia domu).
AK niekto viete, ktoré z toho je pravda, tak prosím poraďte.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Pre uzemnenie prípojky platia normy STN 33 2000-4-41 STN 33 2000-5-54 .Vo vašom prípade musí byť skriňa merania uzemnená z dôvodu rozdelenia sústavy TN-C na sústavu TN-S. To je v počte žíl v káble . Zrejme je ako hlavný istič použitý prúdový chránič - aj v tomto prípade je uzemnenie potrebné.
    Podľa hore hore uvedených noriem , musí byť v dome vytvorená tzv. HOP svorka (hlavné ochranné pospájanie), ktorá musí byť tiež uzemnená. Najlacnejšie vytvorené uzemnenie je uložiť do výkopu pod kábel zemniacu pásovinu od skrinky merania
    k domu do HOP.

    Laco-monter je offline (nepripojený) Laco-monter

    Vylúčený člen Laco-monter
    Samozrejme, že stačí uzemniť skrinku.

    Aj 5-žilový kábel je predimenzovaný z hľadiska uzemnenia , 1 žila je tam navyše.

    Doležitejšie je dodržať stanovený prierez /hrúbku/ vodičov adekvátne k ich zaťaženiu.

    Samostatný uzemňovací vodič sa ťahá medzi jednotlivými rozvadzačmi , aj to len vtedy ak sú z rozvádzača napájané spotrebiče vyžadujúce zvýšenú ochranu /el.bojler a p./.
    Laco-monter Pozri príspevok
    Samozrejme, že stačí uzemniť skrinku.

    Aj 5-žilový kábel je predimenzovaný z hľadiska uzemnenia , 1 žila je tam navyše.

    Doležitejšie je dodržať stanovený prierez /hrúbku/ vodičov adekvátne k ich zaťaženiu.

    Samostatný uzemňovací vodič sa ťahá medzi jednotlivými rozvadzačmi , aj to len vtedy ak sú z rozvádzača napájané spotrebiče vyžadujúce zvýšenú ochranu /el.bojler a p./.
    Piata žila sa ťahá na ochranné pospojovanie kovových predmetov v budove.

    jpo76 je offline (nepripojený) jpo76

    jpo76
    Takže, ak som správne pochopil, krabicu na stĺpe nemusím uzemňovať, uzemním skrinku s hodinami na hranici pozemku a to prepojím na uzemnenie domu ( bude vzdialený asi 3 metre od skrinky s hodinami). Skrinku, ktorá bude v dome takisto uzemním do zemnenia domu ( pásovina pod základmi)
    p.s. búrame starý dom a chceme stavať nový ( starý mal vedenie vzduchom.
    Ďakujem

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Uzemňovacia sústava pre prípojku a RD ak nieje na konci siete musí mať zemný odpor max. 5 ohmov. Zemniaca pásovina sa ukladá do výkopu pod kábel do nezamrzajúcej hĺbky . Ak pôdne podmienky nedovoľujú zhotoviť sústavu na zemný odpor 5 ohmov ,za splnenú podmienku je uložená pásovina FeZn 4x30 o dĺžke 25m.
    Pre koniec siete , alebo prípojku dlkšiu ako 200m je hodnota zemného odporu max. 2 ohmy.

    muros je offline (nepripojený) muros

    muros
    zdravim, chcem sa opytat v podkrovy na dome su robene priečky z pozinkovanych profilov na ktore sa dostava uzemnenie pravdepodobne z ustredneho kurenia po rurach, je to dobre taketo riesenie ked je uzemnenie v prieckach - pozinkovane profily ?
    odpor medzi prieckou a kolikom na zasuvke je 1,2ohmov.
    zasuvky su napojene cez prudovy chranic, nebude to vyhadzovat prudovy chranic pri vecsej zatazi?
    je to takto dobre alebo by to trebalo nejako inak poriesit?

    dik za radu