No na vývod od zákl.zemiča už aj postačí zemniaca guľatina FeZn 10mm, ten vývod v strede toho betonu je robený predovšetkým na EPS (ekvipotencialna svorkovnica) a až od nej sa robí veškeré pospojenie. Tj pospojenie PE zberne v rozvádzači RD(domový rozvádzač s ističmi) a pospojovanie zariadení(kotol,bojler atd)
Inak by ste to mali mať všetko v elektroinštalačnom projekte pekne zakreslené.
Ak vám ten vývod zavadzia môžete ho veselo posunúť ďalej ak je pásovina kratšia urobte prepoj pásovina-guľatina FeZn 8mm ale ten by mal byť na dobre prístupnom mieste v krabici KO 125 s viečkom a svorka SR 03.
Ak budete mať daný odpor bleskozvodu menší ako 15 ohm čo je max hranica odporu zakl.zemniča, tak by sa vám nemali dostať žiadne bleskové prúdy do objektu.
KEJKA: Pokial bude spoj pasoviny zaliaty v betóne tak ja takýto spoj vylučne zvarujem a po zvarený zaimpregnujem gumo-asfaltom a až potom zalejem betónom.