Zavrieť

Porady

Rozvody el. pod stropom vs. konštrukcia SDK

Ahojte,

na prizemi pod stropom budem mat SDK, kvoli rozvodom VZT. Rozvody VZT uz mam. Teraz robim pripravu pre elektrinu.

- Ako mam tahat el. tak aby neprekazali buducej konstrukcii SDK?
- Mam spravit prvu fazu SDK (konstrukciu) a nasledne tahat el.? Resp. da sa vyuzit konstrukcia SDK na uchytenie rozvodov el?

dakujem za info!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    220870 je offline (nepripojený) 220870

    Remeselník,stavbár. 220870
    Najskôr urobiť konštrukciu na sdk , až potom el.rozvody.Nikdy nie naopak.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    - Ako mam tahat el. tak aby neprekazali buducej konstrukcii SDK?
    - Mam spravit prvu fazu SDK (konstrukciu) a nasledne tahat el.? Resp. da sa vyuzit konstrukcia SDK na uchytenie rozvodov el?

    - Dá sa aj aj , vždy dohoda elektrikár/sadrokartonista a hlavne o koľko sa znižuje strop.
    - Čo z rozvodmi a s upínaním - je platná norma STN EN .....pojednáva práve o spôsobe ukladaní vední a ich upevňovaní, protipožiarne prechody cez stenu/stropy ,odporúča materiál a dimenzovanie a istenie vo vzťahu ku konštrukcii, zatepľovaciemu materiálu ( horľavé / nehorľavé...)

    alabut je offline (nepripojený) alabut

    alabut
    Na strop namontuj tieto spony kazdych 40 cm a pod ne upevni kable. Spony su roznych velkosti. Kable mozes spod nich kedykolvek vybrat.

    http://www.obo-bettermann.com/downlo...abelkla_cz.pdf