Na záhradu som kúpil nový obytný kontajner s elektroinštaláciou (všetko podľa normy, prívod elektriny je/bude cez predlžovačku 380 V). Kontajner je však treba uzemniť - skrutka na uzmeňovaciu svorku je už od výrobcu namontovaná z vonku. Mám aj kúpený uzemňovací kolík ZPT 2 m a tiež hromozvodný drôt FeZn 10 - 6 metrov.

- Ako ďaleko by mal byť územňovací kolík od kontajnera? (ílovitá zem, kontajner je na betónových pätkách 30cm nad zemou)

- Ako hlboko pod zemou by mal byť hromozvodný drôt? (od kontajnera ku uzemňovaviemu kolíku)
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    220870 je offline (nepripojený) 220870

    Remeselník,stavbár. 220870
    Na hĺbke moc nezáleží cca 40 cm.Od RD sa to dáva cca 1 m.Viac ako na týchto vzdialenostiach záleží na odpore.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Zemniaci kolík sa osadí do zeme do nezamŕzajúcej hĺbky (vrch kolíka a prívodný vodič k od kolíka ku svorke). cca 50-80cm. Prechod zo zeme a spoj na kolíku chrániť proti korózii a pripojiť cez meraciu svorku. Pozor pri ílovitej zemine jednou tyčou nedosiahnete požadovaný zemný odpor.

    alabut je offline (nepripojený) alabut

    alabut
    Uzemnovaci kolik moze byt etsne vedla kontajnera. Ale urcite nebude stacit jeho dlzka, dva metre je zalostne malo. Neviem v akej lokalitre sa nachadza kontajner, ak je ilovita zem vlhka, stacilo by rozrezat vodovodnu rurku 3/4" napoly (3-3,5m) a zatlct do zeme. Ak je sucha, je lepsie pouzit uzemnovaci pasik v dlzke okolo 25m, alebo dve uzemnovacie platne. Hlbka ulozenia je viac ako 0,6m. Este je moznost pouzit viac ZPT 2m (styri a viac), ale vzdialenost medzi nimi by mala byt aspon 4m. Hlbku hromozvodoveho drotu treba volit 0,6m a viac z dovodu korozie. Tak isto sa osetruje aj vyvod tohto drotu zo zeme, bud naterom, alebo tesnou izolaciou. Drot postaci o priemere 8mm. Dolezita je hodnota zemneho prechodoveho odporu, ktora sa odvija od merneho odporu zeme a dlzky napajacieho vedenia. Nechapem, preco sa ma pouzit predlzovaci kabel, ak je kontajner stabilne postaveny. Potom platia prisnejsie predpisy a pravidla.