Dobry den,

chcel by som sa spytat ci mozem vies telefonny kabel od stlpu v zemi vedla elektrickeho pripojneho kablu ktory smeruje do hodin.
Jednak by ma zaujimalo co hovori norma, ale zaujima ma aj mozny vplyv na kvalitu signalu, co internet?

Vopred dakujem za kazdu radu
d.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Súbeh kábelov silového a telefónneho je do 5m - 3cm, nad 5m -10cm.
    ČSN 34 1050 - Súbehu a križovaniu silových a oznamovacích (aj telefónnych )
    je nutne sa vyhýbať . Pri nutnosti súbehu, dodržať vzdialenosti tab.1 (uvedené hodnoty), pri križovaní nie menej ako 1cm, ak to neurčuje telekomunikačná norma inak.
    Ďalej je potrebné dodržať vzdialenosti od budov, od bleskozvodových zariadení...