patrixo To znamená, že tie turbíny sú na nič... dá sa to nejak reklamovať?
Pred mesiacom sme si nechali tiež vymeniť turbíny. Predtým som si trochu preštudoval problematiku okolo toho a na základe toho sme dali požiadavku na výmenu ventilátorov za turbíny s požadovanými parametrami.
Lenže správcom dosadená firma nám previedla výmenu podľa svojich predstáv (asi v domnení že tomu málokto rozumie) a výsledok bol ten, že po našej kontrole musela všetkých dvanásť turbín vymeniť podľa nami zadaných parametrov. Po druhej výmene je to tak ako píše Gapo (pri prvej výmene sme ani nezbadali že sa niečo zmenilo).
Skontrolujte:
- Pozrite sa na strechu, či sa tie turbíny všetky približne rovnako točia a či s nimi príliš axiálne nehádže (u nás to bolo príšerne) a navyše namontovali turbíny s o dva "čísla" menším výkonom.
- Na sedem poschodí s výkonom postačuje turbína Lomanco BIB 14 (je to najväčšia) ak je poschodí viac sú potrebné dve turbíny odpovedajúceho výkonu.
Technicky ak je všetko O.K. nemá logiku fakt, že v horných bytoch sa hromadí smrad.
Pridávam foto pre lepšiu predstavu. Vpravo ten menší kominok je vlastne odvetranie kanalizačného potrubia z ktorého ide ten smrad do ovzdušia. Ak by sa vent. turbína netočila tak by ten smrad mohol pochádzať odtiaľ. Ale turbína by sa mala stále točiť aj keď nefúka vietor - poháňa ju komínový efekt (nám sa niektoré netočili a to sme považovali tiež za vadu- po druhej výmene sa už točia pekne všetky približne rovnako).
Možno stálo by za to pozrieť, či ten smradľavý komín nie je príliš blízko vent. turbíny resp. v akej sú vzájomnej polohe (a urobiť tam prípadne nejakú prepážku).