peter.biskup dakujem za reakciu. Garaz ktora je pod nasim bytom je hromadna a otvorena. Pd stropom su tam uz vedene povodne rozvody vody, kanalizacie a plynu. My sme sa teda napojili s vodou na odbocku do naseho bytu, takisto aj s plynom a kanalizaciou. Prierazy ktore sa robili do stropu su len vyvrtane vo velkosti potrubi, nie nejake otvory aj to je zasah do nosnej konstrukcie?
Aj to sú zásahy do nosnej konštrukcie, pôvodné otvory mohli byť naprojektované a v uvedených miestach vynechaná výstuž, resp. prevŕtaš sa cez predpätú výstuž. Samozrejme závisí to od rozsahu otvorov - množstvo, veľkosť, umiestnenie - ťažko sa k tomu vyjadrovať bez projektu (nadnesene, predstav si že sa rozhodnete robiť rekonštrukciu ty aj sused, obaja sa rozhodnete navŕtať strop, ty z jednej strany priečky, on z druhej, ako sa mu zachce a z nosného stropu sa stane ementál...)
Druhý faktor ako už bolo spomenuté sú požiarne úseky - to tiež závisí od samotného projektu, ale väčšinou to po podlažiach býva delené - čiže možno budú nutné požiarne upchávky prestupov - a toto sa neoplatí podceňovať už len kvôli sebe samému, autá dnes horia kdekomu a oheň sa aj cez takéto otvory vie do bytu dostať veľmi rýchlo