Dobry den prajem.
Uvazujem nad kupov kotla JUNKERS CerapurComfort ZSBR 16-3 A + ST 120-2 E.Mam v zaujme skombinovat podlahovku s radiatormi.Jedna sa mi len o to ze potrbujem vediet ako dosiahnut rozdielne teploty v sustavach popripade aj to ci je potrebne dokupovat este nejake cerpadlo k zabezpeceniu obehu ci uz v podlahovke alebo v radiatoroch.Pomohla by mi aj schema zapojenia takychto rozdielnych systemov aj s popisom jednotlivych casti z ktorych pozostava.Jedna sa len o to ze nikde somnenasiel podrobny rozpis a schemu takeho to zmiesaneho systemu aj s vysvetlenim tak naby tomu aj laik ako ja rozumel.
Jedna sa o 3 izby vykurovane podlahovkou (3 na sebe nezavysle okruhy) a o 5 radiatorov v 3 izbach( 3 okruhy)
Dakujem vam vopred za odpovede
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lapejko je offline (nepripojený) lapejko

    živnostník remeselník lapejko
    toto vyrieši spoľahlivý kúrenár s dobrými referenciami alebo rovno projektant, je možné použiť aj hrubšie radiátory z nízkoteplotným spádom a využívať rovnakú vodu do podlahovky aj do radiátorov, inak normálny rozvod na radiátory a malý rozdeľovač na podlahovku s termohlavicou a extra čerpadlom.

    lubluc je offline (nepripojený) lubluc

    lubluc
    Zdravím,
    mám podobne navrhnuté kúrenie v novostavbe RD. Spodné podlažie podlahovka, vrchné radiátory okrem kúpelní. Mám to riešené kondenzačným kotlom bez zmiešavacieho ventilu ale vykurovovacie telesá(radiátory) mám predimenzované aby stačila voda s menšou teplotou. Počul som niekoľko názorov, že môže byť problém s vyregulovaním sústavy, tak som sa nakoniec rozhodol pre podlahovku do celého domu.

    pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

    pavol54
    Borto1 Pozri príspevok
    Dobry den prajem.
    Uvazujem nad kupov kotla JUNKERS CerapurComfort ZSBR 16-3 A + ST 120-2 E.Mam v zaujme skombinovat podlahovku s radiatormi.Jedna sa mi len o to ze potrbujem vediet ako dosiahnut rozdielne teploty v sustavach popripade aj to ci je potrebne dokupovat este nejake cerpadlo k zabezpeceniu obehu ci uz v podlahovke alebo v radiatoroch.Pomohla by mi aj schema zapojenia takychto rozdielnych systemov aj s popisom jednotlivych casti z ktorych pozostava.Jedna sa len o to ze nikde somnenasiel podrobny rozpis a schemu takeho to zmiesaneho systemu aj s vysvetlenim tak naby tomu aj laik ako ja rozumel.
    Jedna sa o 3 izby vykurovane podlahovkou (3 na sebe nezavysle okruhy) a o 5 radiatorov v 3 izbach( 3 okruhy)
    Dakujem vam vopred za odpovede
    Na kotli si vieš nastaviť teplotu tá teplota je identická s radiátorovým okruhom, súčasne z tohoto okruhu je odbočka na zmiešavací ventil, pretože vstupná teplota pre podlahovku je podstatne nižšia odtiaľ z rozdeľovača vyhrieva jednotlivé okruhy názorné schémy dodáva takmer každý výrobca kotlov myslím že Atmos mal nejaké schémy