Zavrieť

Porady

Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v kuchyni

Dobrý deň,
vopred ďakujem za každú prínosnú odpoveď. Prosím o pochopenie, že aj keď som kedysi študoval elektrotechniku, nevenoval som sa jej roky. Napriek tomu sa rád učím a rád by som veci pochopil predtým, než "to zverím na odborníka".

Plánujem prerábku kuchyne a pri tejto príležitosti by som rád vymenil aj elektrické rozvody. Dom má asi 30 rokov, sieť TNC. Do kuchyne mi vstupuje kábel 4x4 mm Al, ktorý by som chcel napojiť na rozvodnú skrinku a jednotlivé fázy napojiť na zásuvky, osvetlenie, sporák atď. Otázka? Má význam rozdeliť sieť v tomto bode na TNC-S? Kde to vykonať a akým spôsobom? Ďakujem

Opravujem otázku, je tam 4x4 mm kábel, nie 4x2,5
Naposledy upravil Bagyko : 01.12.14 at 21:48
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lapejko je offline (nepripojený) lapejko

    živnostník remeselník lapejko
    robíme rekonštrukcie kuchýň bežne, nie som elektrikár, ale zabezpečujem to, takisto riešim s revíznym technikom revízie aj priebežné konzultácie. Neviem, čo ti rieši jeden štvoržilový kábel, keď dnes treba do kuchyne z rozvádzača minimálne tri prívody 3x2,5, aby si mal okruh pre el. rúru, zásuvky nad linkou, chladničku alebo mikrovlnku, ešte jeden pre umývačku a svetlá plus k tomu.

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Nešťastne riešenie použiť kábel - AL hliník 4x4 . Pre použitie kábla na rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je potrebný Cu -10mm2,alebo hliník 16mm2 toľko norma.


    Bod rozdelenie je potrebné prizemniť a počítať že v kuchyni je najväčší odber v dome .

    Dodržať základné predpisy pre kuchyňu v počte okruhov (sporákový- 400V, pre chladničku,a okruh linky , a pre miestnosť.) Ak sú vstavané spotrebiče najlepšie pre každý zvlášť. Nezabudnúť na digestor a vývody na svetla.