Zasuvka 400V/16A/11kW - kabel a istenie.

Chcem sa spytat mam z rozvodnice potiahnuty kabel 5x1.5 medeny drot. Je tento kabel plne postacujuci? Centralny istic-vypinac mam 25A. Naistenie 400V som napojil 25A. Je to v poriadku alebo kable zhoria? Co urcuje norma mozem pouzit kabel 5x1.5 a aky istic k tomu na vonkajsie pouzitie fasadu?
3 komentárov     zbaliť
taiko Zver prosim danu pracu odbornikovi
Faidron V nazve som pisal zasuvka F 16A 11KW. Cize 5x1.5 kabel asi 25A istenie je v poriadku.
Je mi luto ze som neviedol 5*2.5, ale co uz sa da robit. Na kably dosahujem stratu do 0.2 ohmov.
Revizny technik nam zapojil Antonika na 5x1.5 s 20A istenim a to este bez chranica.
misoft medeny drot
1.5mm2 ... zatazenie 18A ... istenie 10A
2.5mm2 ... zatazenie 25A ... istenie 16A
4.0mm2 ... zatazenie 33A ... istenie 25A
6.0mm2 ... zatazenie 41A ... istenie 32A
10mm2 ... zatazenie 57A ... istenie 40A
16mm2 ... zatazenie 75A ... istenie 50A
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lacotinka je offline (nepripojený) lacotinka

    Vylúčený člen lacotinka
    Bez rozmýšľania môžeš na meď zavesiť 1kW/ mm2
    pri 5x1,5 je to 3x1,5
    pri 5x2,5 je to 3x2,5
    to je 7,5

    pri 11kW by som už porozmýšlal o vzdialenosti / zapojení istenia do kaskády / čo znamená výraz "" aky istic k tomu na vonkajsie pouzitie fasadu? "" / správnymi termitmi :

    - na zásuvke sa nepíšu kW

    - strata 0,2 ohmu je hovadina

    - nadáva sa mu antoníček (a malým "a" )



    - "Naistenie 400V som napojil 25A" = nemám slov

    - - proti V máš izoláciu

    - - istíš proti prúdu ( A a nie V )

    - - nenapájaš A , ale vodič / zásuvku / spotrebič
    Ing. Ľubomír Janoška
    Kábel s prierezom 1,5 mm2 musí byť istený ističom s vypínacím prúdom 10 A alebo menším. Inak jo to porušenie normy, zvýšené riziko požiaru a výluka z poistnej udalosti.