aký výkon kotla potrebujem

v technickej správe k domu z r.1986 mám , že by som mal mať výkon kotla 71000KJ/h respektíve 17 000 kcal/hod - mám tam výpočet tepelného príkonu - Q=50.V.K1.K2.K3
V=objem miestnosti " M 33 "
K1: súčiniteľ počtu neizolovaných stien
K2: súčiniteľ veľkosti okien
K3 : súčiniteľ polohy bytu vo vzťahu k svetovým stranám
Q = 50.1,0 . 1,0 . 2,7 . p
Q = 121 . p
2,7 - konštanta - výška bytu
p = plocha pôdorysu miestnosti metre štvorcové

obrys domu je 12 . 12 m- dom je jednopodlažný , koľko KW kotol by to teda mal byť ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    hotrods2222 ďakujem , lebo vyberám kotol na pevné palivo a doteraz som dával 26 - 29 KW a čo som googloval , tak mi to vychádzalo 19 , len som sa bál či to robím dobre , aby som to nepoddimenzoval ...bola by stroupava s20 vhodná voľba , alebo je lacnejšia alternatíva s podobnou dĺžkou horenia ?
    misoft Vieš - nie som kúrenár, ale zásada je, že k vypočítanej hodnote sa (pre istotu a rezervu) pridáva 5-10%. Pretože vypočítané je hraničné....
    hotrods2222 neviem , lebo čo som tak pozeral kotle , tak sú 20kw a potom 25 kw a píšu , aby ten výkon nebol predimenzovaný , lebo potom kotol dechtuje a nejde naplno...uvažujem o kotly na pevné palivo
    misoft No - vypočítané je 19,7kW. Najbližší je 20kW. Uvažuj, že i tak ten kotol nepôjde na plné pecky (teda na 100%) - takže možno ten 20kW by stačil. Skús sa spýtať ešte odborníkov v tejto oblasti u vás doma....
      zbaliť

    Lucky225 je offline (nepripojený) Lucky225

    Lucky225
    20kW je odporúčaný výkon - je to však hraničný výkon. Vhodnejšia bude pre Vás voľba 25kW kotla. Nebolo by dobré, ak by 20kW šiel stále na plný výkon (samozrejme to záleží aj od ďalších faktorov). Vždy je lepšie kotol stlmiť ako ho predimenzovať.
    Ak hľadáte kotly na drevo, tak by som Vám odporučil kotly na splyňovanie dreva - majú vysokú účinnosť, pomerne dlhú dobu horenia a ich cena sa dá znížiť o polovicu, keďže je na ne určená štátna dotácia.
    Ak je pre Vás podstatná dĺžka horenia a zároveň spaľovanie dreva, tak si môžete vybrať z rôznych kombinovaných kotlov s podávačom.
    Môžete ma kontaktovať na +421 915 824 449