Zavrieť

Porady

Elektricky kotol

Zdravim majstrov...mám taký problém s našim elektrickým kotlom Protherm Raja 6k...ked nastavím teplotu vody do radiatorov napr. na 60stupnov tak ohrievanie sa zastaví pri cca 52stupnov a nejde viac len kotol ide na plný výkon ale teplota nestupa...niede na nete som sa dočítal,že kotle maju nejaku ,,poistku,, danu výrobcom...može to tak byt?Neviete mi poradit ako to riešit?Dakujem...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    petmar je offline (nepripojený) petmar

    petmar
    Neviem, čo všetko a akú plochu kotol vyhrieva, koľko radiátorov, Ale vzhľadom k neveľkému výkonu 6 kW zrejme nestačí na viac. Treba odskúšať, či sa stúpanie teploty zastaví pri tých 52° aj keď je vonku riadny mráz, aj cez deň, keď je zo 15-20 st. teplejšie. Alebo vypnúť 1/2 radiátorov. Ak sa nič nemení, potom by sa dalo uvažovať o nejakej "poistke", potom kontaktovať s otázkou servisáka či výrobcu.

    sosak je offline (nepripojený) sosak

    sosak
    Vo všeobecnosti, kotle majú bezpečnostný termostat nastavený na cca.95 st. celzia a slúži ako ochrana kotla proti prehriatiu. V tvojom prípade je problém, ak vykurovaná voda napriek požiadavke nastavenia na teplotu 60 stupňov nedosiahne, v niečom inom a nie v ochrane kotla.
    Skontrolovať, alebo nastaviť max. výkon kotla podľa manuálu na strane 8.
    Skúsiť uzatvoriť radiátory a nechať naplno otvorený len jeden, aby sa vyskúšalo, či kotol zareaguje a vyhreje na požadovanú teplotu.
    Na strane 14 - 15 je v manuáli napísané :
    Odľahčovacie relé
    Pomocou odľahčovacieho relé je možné riadiť výkon kotla v závislosti od zaťaženia rozvodu elektrickej energie v objekte, kde je kotol nainštalovaný. Pre tento spôsob ovládania môže byť napr. použitý „Trojfázový odľahčovač prúdovej záťaže“. V praxi sa kotol s týmto zariadením správa tak, že pri nadmernom zvyšovaní zaťaženia el. siete (práčka, sporák, rýchlovarná kanvica atď.) príde k automatickému znižovaniu výkonu kotla. Pri poklese zaťaženia el. siete sa naopak výkon kotla spätne zvyšuje na potrebnú hodnotu. Tento spôsob riadenia sa používa tam, kde nie je možné zvýšiť hodnotu hlavného ističa daného objektu. Externé odľahčovacie relé
    sa pripája na konektor K8 na riadiacej doske elektrokotla na svorky 5 a 6 (pozri obr. Schéma zapojenia odľahčovacieho relé na konci návodu).
    Možno máš nainštalované odľahčovacie relé a to ti znižuje aktuálne výkon kotla.
    http://www.domintex.sk/sub/domintex....raja_ver13.pdf
    Naposledy upravil sosak : 04.11.15 at 20:32

    peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2

    peterkos2
    Nemáš to riadené podľa ekvitermy?Ako vieš že ide na plný výkon?
    peterkos2 Odpovedal som otázkou

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.