Zavrieť

Porady

termostaticka bateria nepusta studenu vodu

Ahojte, mame termostaticku sprchovu bateriu Hansa a nepusta studenu vodu. Ak je aj nastavena na minimum, voda je v podstate vlazna (22°C), kym v ostatnych kohutikoch je iba 9°C. Horucu vodu pusta v pohode, aj pri znacke 38°C je to cca tato hodnota.. Neviem uz najst od nej navod, ale existuje nejaka minimalna teplota resp. maximalna, ktoru treba do baterie pustat, aby dobre fungovala? Je to dovod na reklamaciu alebo sa to da nejak inak riesit? Dakujem za odpoved..
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Príklad:



    Pozri sa v nej na prívod studenej vody - možno je "obmedzený" - stačí slabší tlak vody, zanesené nečistotami na sitku a pod.
    valkav Dakujem, skusime to pozriet...ten obrazok je skvely - aspon uz viem, ako to funguje :-)

    termostaticka bateria nepusta studenu vodu

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.