U týchto "moderných" vymožeností je to bohužiaľ bežný jav kvôli spätnému ventilu na vstupe. Buď vyradíte spätný ventil, alebo pridáte redukčný ventil - ale to zase budete mať problém s pákovými batériami a termozmiešavačmi. Expanzka nepokryje rozdiel medzi bežným tlakom a hranicou bezpečnostného prepúšťania.
Konštrukcia je vybavená mechanizmom predpätného ventilu typu pružiny. Hlavným pracovným prvkom tejto jednotky je tesne stlačená pružina. Jeho sila zablokuje zariadenie a bráni pracovnému médiu prechádzať cez pretlakový odvzdušňovací ventil v opačnom smere. Reakčný tlak sa nastaví s prihliadnutím na kompresný výkon pružiny. Tento parameter je možné nastaviť pomocou špeciálnej skrutky, ktorá je vybavená všetkými tlakovými ventilmi pre ohrievač vody a ich analógmi.
Životnosť je od jednej hodiny až po desiatky rokov.
V expanzke nemáš protitlak vzduchu - odmerať, prípadne dofúkať na príslušný prevádzkový tlak. V prípade, ak ti vyfrkne voda cez vzduchový ventil je poškodený gumený vak vo vnútri. Dá sa to niekedy zalepiť ako duša na aute, záleží na mieste poškodenia, alebo vymeniť.
Vadný pretlakový ventil - otvára pri nižšom tlaku - vymeniť
Vysoký tlak vstupnej vody - vložiť do systému redukčný ventil