Zavrieť

Porady

Kolísanie elektriky

Ahojte,
Už druhý deň mi v dome kolíše elektrika (preblikavaju žiarovky a spotrebiče menia výkon) Otvoril som skrinku s hodinami a našiel som opálené káble.Samozrejne ,že som zavolal odborníka príde zajtra ale nejde mi do hlavy čo to spôsobilo.
IMG_20201028_164422.jpg  
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mari2x je offline (nepripojený) mari2x

    mari2x
    Opálený kábel = nedotiahnuté (preťažené)

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Pozerám.... a nestačím sa diviť!
    1) Toto opálenie je spôsobené prehrievaním vodičov. T.z. nedotiahnuté = vysoký prechodový odpor = zvýšená teplota.
    2) Uzemňovací vodič je z AL, silové sú však z CU. I keď sú spájané na svorkovnici - nemalo by sa to - vedenie by malo byť z jedného druhu kovov - buď AL, alebo CU.
    A keďže sú opálená práve uzemňovacie ochranné vodiče - znamená to, že okruh sa asi uzatváral práve cez ne.
    Niekto fušersky prerobil z TN-S siete TN-C-S sieť - ale zle to urobil - jednoducho pripojil neutrálny vodič (ľudovo nulák) N (modrý) na ochranný (ľudovo zem) PE (žltozelený).
    Dolná svorkovnica s N vodičmi je jedným vodičom prepojená s hornou svorkovnicou PE.
    Zapojenie v dvojvodičovej a trojvodičovej sústave:
    Značenie - žltozelený je potom PEN, čierny je L

    Značenie - žltozelený je PE, modrý je N, čierny je L
    Naposledy upravil misoft : 28.10.20 at 17:58
    canbo Prevedenie nie je najestetickejšie , závady sú tam iné ,nie ako uvádzate vo svojom príspevku. Normálne sa na svorkovnici - pokovovanej - spájajú Cu a Al vodiče, ale bod rozdelenia nie je prizemnený a prepojovací vodič medzi svorkami PEN/PE a N je zrejme poddimenzovaný .
    Porucha je závažná hrozí úraz eklektickým prúdom a poškodenie elektrospotrebičov. Zariadenie je potrebné odpojiť a nepoužívať.

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Ide o to, čo je za tým zapojené. Ak sú to zásuvky - natiahnuť k nim zelený (zo zelenej svorkovnice) a pripojiť na kolík. Modrý potom bude samostatne na pravej strane zásuvky. Ale elektrikár by to mal vedieť.

    Toto vyzerá na ešte starú inštaláciu (socialistickú), kedy sa to takto fušovalo a uľahčovala sa takto robota.
    Podľa pohľadu tipujem, že je to v šachte a je to zapojenie zásuviek v kúpeľni. Vtedy by som radšej natiahol ten PE vodič k zásuvkám, N vodič by bol samostatný v zásuvkách. Prepojenie modrým medzi tými dvoma svorkovnicami by som zrušil.
    Naposledy upravil misoft : 28.10.20 at 18:05
    boxerna Ak si dobre pamätám tak niečo hovoril,že by nešlo elektrické kúrenie, kvôli HDO káblu.Ale je to dávno.Robil to iný elektikar ako ten čo mi robil elektroinštalaciu v dome

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft

    Za elektromerom?
    Môj ty bože.... riadna fušerina - nie je to ani TN-S, ani TN-C - nejaký hybrid? Nech to urobia riadne, podľa noriem!
    boxerna Zaujímavé, že to 4 roky fungovalo bez problémov
    bodliak Nepočúvaj ich, trepú sprostosti. Fungovalo, opravia a fungovať bude...

    boxerna je offline (nepripojený) boxerna

    boxerna
    ALU zem je zo skrine z ktorej som napojený a CU zem je do domu.A Najhrubší nulak smeruje takisto do domu
    13 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    misoft Pamätaj, že PE je ochranný, ak by N (neutrálny) zlyhal, alebo by niekde v dome prerážalo z fázy na zariadenie - vtedy má význam ako ochrana. Zvedie potenciál do "zeme". Nulák (neutrálny je na to aby "štava" sa "vracala" späť. Pri prevádzke je medzi nimi určitý potenciál, pokiaľ je niečo v prevádzke. PE ako ochranný môže byť aj AL, ale nemôžu sa spájať AL+ CU - každý materiál má totiž inú vodivosť, iný vnútorný odpor. To čo unesie CU, AL už nemusí. A v tomto prípade to AL (zelený) už nezvládol, pretože cez neho spätne pretekal vyšší prúd, než to mohol zvládnuť. Navyše - ak tam bol ešte zvýšený prechodový odpor - tak to k tomu len dopomohlo.
    https://static.4nets.sk/photo/82/900...40752_1600.jpg
    boxerna Písal som dvom elektikarom,každý má iné riešenie.Prvý: odpojiť nulak od zemi
    Druhý: vymeniť svorkovnice a dať silnejší prepojovací kábel medzi svorkovnicami.
    bodliak Ten druhý.
    Očistiť, zakrátiť, vymeniť svorkovnice , hliník na oko a pod cupalovu podložku, ak bude mať vhodnú svorkovnicu.
    boxerna Vhodná ?RSA svorky ?Alebo HLAK25 ?
    bodliak Napríklad. Okrem toho, ešte sa v niektorých dáva na AL pasta proti oxidácii. Možností je viac (prejsť z Al na Cu aj pod tým šróbom kde už oká sú.)
    misoft To prvé je rozumnejšie. Ochranný vodič a neutrálny by mali byť samostatné.
    A pokiaľ by to chceli na TN-C-S - tak musia pri VSTUPE - nie za elektromerom.
    bodliak Radšej sa k tomu nevyjadruj.
    boxerna Takže podľa tej schémy je Nulak zvlášť v svorkovnici takisto aj Zem a nakoniec sa prepoja treťou svokrovnicou? Správne ?
    bodliak Chceš si to robiť sám ? Radšej nie, nechaj to na elektrikára.
    On v zásade potrebuje vyriešiť korektne prechod Cu-Al a kvalitu spojov. Ak by išlo o ďalšie zmeny, bez znalosti ako/čo je ďalej, je to blufovanie, aj keď asi tuším.
    boxerna Sám to robiť nebudem...Aj hento predtým zapájal " Odborník" a akosi strácam dôveru v odborníkov :-( Tak chcem vedieť ďalší postup aby to zasa niekto nedod*bal
    bodliak Pozri, ono je to v zásade jednoduché. Sem ti prichádza 1 tučný hliník a do domu odchádzajú dva medené, zelenožltý a modrý. (+ 3 fázy, teda dokopy 5 žilové Cu)
    Hliník a meď sa nemajú radi, tak to treba vyriešiť. Hrajkanie sa s dvoma svorkovnicami (zelená a modrá) v tomto smere nič nerieši, skôr naopak.
    Predpokladám, že rozvodnú skriňu máš v/na dome, tam by ma zaujímalo, či máš HUS/ekvip. svorkovnicu a čo všetko je na nej. Tam by sa patrilo aj premerať odpory a ak je problém, riešiť to prizemnením.
    boxerna Rozvodovú skriňu s elektromeračom mám pred domom
    bodliak Vonku máš elektromer a asi jeden 3f istič. A dôvodov, pre ktoré to tam hnije, môže byť viac ako dokážeme odkukať z 2 fotiek.
    ... Problém môže byť aj vonku mimo tvojej časti. Nestáva sa to často, ale môže sa to stať.
      zbaliť

    annova je offline (nepripojený) annova

    annova
    Nic horsie ako taketo spojenie Al a Cu vodicov. Hlinikove vodice sa doporucuje aspon 1x rocne dotiahnut. Pocas teplotnych vykyvov /podla zatazenie/ dochadza k linearnemu roztahovaniu drotov , uvolnovaniu spojov a zvyseniu odporu. Kazdy vodic ma svoj elektrochemicky potencial, posobenim vlhkosti dojde k oxidacii a skrat je na svete.

    Aspon tak si to matne spominam zo skoly. Ale ako sa hovori, kovacova kobyla chodi bosa. Aj nam odbornik "odborne" zapojil privodne kable za hodinami. Po case nam doslova "kopal" dom, hlavne ked bolo vlhko.Ale zavcasu sme na to dosli.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.