Zavrieť

Porady

čo je to maximálna rezervovaná kapacita pre odber elektriny

Ideme podpisovať zmluvu o pripojení odberného miesta elektriny. V zmluve je klauzula o "požadovanej maximálnej rezervovanej kapacite vo výške 3F x 20,0 (A) pre budúci odber elektriny...". Vie mi niekto vysvetliť tú formuláciu, najmä "množstvo" nakoľko by som v budúcnosti nechcela platiť prípadne nejaké pokuty.
Vopred vďaka.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ninna je offline (nepripojený) Ninna

    Ninna
    Gabi03 Pozri príspevok
    Ideme podpisovať zmluvu o pripojení odberného miesta elektriny. V zmluve je klauzula o "požadovanej maximálnej rezervovanej kapacite vo výške 3F x 20,0 (A) pre budúci odber elektriny...". Vie mi niekto vysvetliť tú formuláciu, najmä "množstvo" nakoľko by som v budúcnosti nechcela platiť prípadne nejaké pokuty.
    Vopred vďaka.
    Pripájate dom alebo výrobné priestory?

    Ninna je offline (nepripojený) Ninna

    Ninna
    Určite ste zmluvu spisovali s pracovníčkou SEE a pýtala sa Vás aké máte kúrenie, čím budete ohrievať vodu... Je to tak?

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    No manžel bol vybavovať cez známeho, možno predpokladal s takou normálnou spotrebou. Ale ja chcem si byť istá...

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    My iba ideme stavať dom, kúrenie najskôr bude plynom, ale varná doska bude elektrická.

    duves je offline (nepripojený) duves

    Niekto duves
    Mne osobne to pripada, ze maximalne prudove zaťaženie môže byť trojfazove x 20 Amperov. A to na kurenie asi nebude stacit. A co webova stranka energ.zavodov? Tam nie je vysvetlenie?

    V tejto suvislosti som si spomenul, ze uz ZSE sa nechali pocut (davnejsie), ze mesacne platby naviazu na maximalne prudove zatazenie. Pokial ho prekrocis, vypne istic privod el.energie. Resp. budu prekrocenie sankcionovat. Hlavne moderne domacnosti s x-poctom spotrebicov musia zvazit, ci pustia naraz pračku, žehličku, el.ruru a vysavač.

    petmar je offline (nepripojený) petmar

    petmar
    Predpokladám, že sa nejedná o prípojku vysokého napätia (lebo bežne sa týmto výrazom označovalo tech. alebo namerané maximum v kW v sieťach vn, vvn). Tento výraz zrejme použili na špecifikáciu hlavného ističa v pripojenom odbernom mieste (domácnosť alebo podnikateľ) kde je el. vykurovanie, ovládané impulzom HDO alebo od spínacích hodín.
    3x20A je hodnota hl. ističa , ktorú pravdaže nebudete meniť , lebo bude zablombovaný. Zrejme sa jedná o menší rozsah spotreby, lebo 3x20A nie je veľa. Od hodnoty tohto ističa sa odvíja ale mesačný distribučný poplatok, čím silnejší istič, tým vyšší poplatok. Sankcionovať nie je čo, prekročenie okamžitého odberu 20A v niektorej fáze by sa prejavilo ako výpadok ističa, pri častých prípadoch musíte ho vymeniť a prejsť do vyššej tarify, čo sa môže 1x ročne. Dajte pozor na rovnomerné zaťaženie vo všetkých fázach.

    martinhe je offline (nepripojený) martinhe

    martinhe
    Pre rodinny dom by som doporucoval istenie 25A, samozrejme 400V. Tych 25B/3 je hodnota hlavneho 3-fazoveho istica s charakteristikou B. Staci pre bezne pouzivanie (okrem kurenia ekektro).
    Za prekrocenie amperaze nie su ziadne pokuty (ako som tu cital), po prekroceni max. prudu sa istic akurat vypne. Potom ho staci o5 natiahnut a vsetko je v poriadku.