Urobme si jasno v otázke zateplovania ako i v návrhu hrúbky tepelnej izolácie (TI).
1. Návrh TI sa realizuje v zmysle dvoch krytérií a to:
- teplotechnického - zabezpečiť tepelný odpor min podľa STN
- hygienického - aby sa zabránilo vzniku flóry ( huby, plesne) v miestach (povrchovej kondenzácie) tepelných mostov.
2. Hrúbka tepelnej izolácie sa stanovuje na základe výpočtu pomocou fragmentu rovnej obvodovej steny ( t.j. stávajúca konštrukcia + zateplenie). Vyhodnotenie sa preveruje pomocou detailov ( rohy, kúty, nadpražia ...) pomocou tepelnotechnického výpočtu dvoj a troj dimenzionálnych teplotných polí (jednoduchšie vypočíta sa ako to bude "fungovať" ) v kútoch a rohoch kde sú obyčajne najväčšie problémy - podľa toho sa hrúbka prípadne ešte upravuje a doriešujú detaily aby nedochádzalo v konštrukcii ku kondenzácii vodných pár, prípadne aby bilancia kondenzácie bola pozitívna ( jednoduchšie aby sa voda ktorá sa do konštrukcie dostane v priebehu roka vyschla).
Tieto posudky spracovávajú ľudia, ktorý sa tým živia odborne a garantujú za správnosť.
Na niektorých stránkach firiem predávajúcich TI so videl základný soft na výpočet fragmentu steny s návrhom TI.
Vždy sa dobre pozeraj, lebo nikdy nie je nič také, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Milan