Zdravim,
podobnu konfiguraciu momentalne doma ozivujem. Podla mna je 0,8 l/min cez podlahovy okruh malo. Skus zmerat teplotu vratnej vody na rozdelovaci podlahovky po ustaleni teploty podlahy (niekolko hodin po nastaveni vstupnej teploty). Teplotny spad by nemal byt vyssi ako 10K, idealne 5K. Ak je vyssi, je prietok jednoznacne nedostacujuci a znamena to, ze stredna teplota vykurovacej vody v podlahovke je nizka - t.j. tepelny vykon podlahovky je takisto nizky. Priciny mozu byt dve - 1. zavzdusnene trubky - nutne preplachnut prudom vody postupne vsetky okruhy. 2. Zly navrh dlzky okruhov, resp. nevyregulovany pomer prietokov medzi podlahovkou a radiatormi, ktore maju nizky hydr. odpor a tecie nimi vacsina prietoku. Vyskusaj zastavit vsetky radiatory a pozriet ako sa to prejavi na prietoku a vykone podlahovky. Ak to pomoze, treba na radiatorovom rozdelovaci obmedzit prietoky ne postacujuce minimum. Ak to nestaci, treba skontrolovat ci je Lev nakonfigurovany na 2. stupen vykonu cerpadla - neviem ale zatial ako to zistit ani zmenit. Ak nepomoze ani druhy stupen budes musiet pridat na podlahovy okruh samostatne cerpadlo, to pomoze vzdy