Napojenie na verejnú kanalizáciu

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadom napojenia odp.potrubia na verejnú kanalizáciu.Dĺžku potrubia mám cca 80m, spád 4% . Aký priemer potrubia by som mal zvoliť a aký spád dodržať. Ďakujem za každú odpoveď.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    fetya je offline (nepripojený) fetya

    fetya
    Najprv musis mat suhlas vlastnika kanalizacie, ze suhlasi s napojenim. Vlastnik moze byt obec, al. vodarne. Oni stanovia podmienky pripojenia, ale musis mat projekt od projektanta. Osobne by som pod DN150 nesiel. Ak mas vedla seba pozemky, prip. novostavby do buducna, tak ti vodane stanovuju hrubsiu ruru, na prip. zapojenie ostatnych. Ja som musel davat DN200, lebo je vedla mna este 1 pozemok. Urobil som to na vlastne naklady, a ked chce sa pripojit niekto iny, musi zaplatit mne istu sumu.