hodim sem nejake informacie z roznych clonakov:
Ak sa má v kondenzačných kotloch pri spaľovaní plynu dosahovať vysoký stupeň využitia, musia byť splnené tieto podmienky:
1. musí byť použitý kondenzačný kotol, ktorý sa vyznačuje nízkym rozdielom teplôt spalín vystupujúcich z kotla a vody vstupujúcej do kotla. Kotol tiež musí pracovať s čo najnižším, pokiaľ možno stálym prebytkom vzduchu v celom rozsahu spojito riadeného výkonu;
2. kondenzačný kotol musí byť napojený na takú vykurovaciu sústavu, ktorá sa vyznačuje najnižšou teplotou vratnej vykurovacej vody, potrebnou ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách priamo v kotle.
Ideálne podmienky boli preukázané pri navrhovaní a dimenzovaní systému podlahového vykurovania s teplotným spádom 40/30 °C, ktorý tak umožňuje celoročnú kondenzačnú prevádzku a tým maximálne možné stupne využitia.Priebeh stupňov využitia pri čiastočnom zaťažení pre rôzne vykurovacie systémy ukazuje graf na obr. 5.
...............................
Pri voľbe kotla treba zohľadniť aj spôsob vykurovania – klasické radiátorové alebo podlahové (resp. stenové). Pri radiátorovom vykurovaní je potrebný vyšší tepelný spád, t. j. 80/60 (čiže teplota vody vychádzajúcej z kotla je 80 °C a vody vracajúcej sa z vykurovacej sústavy 60°C). Pri podlahovom vykurovaní je tepelný spád 50/40 (aby bola podlaha príjemná na dotyk, nie prehriata).
Z dlhodobého hľadiska ušetríme, ak v prípade podlahového vykurovania zvolíme kondenzačný kotol. Ten má pri nízkom tepelnom spáde využiteľnosť až 106 – 108 percent. Kondenzačné kotly sa osvedčili aj pri radiátorovom vykurovaní. Ich účinnosť je síce nižšia, ale ešte stále dosahuje okolo 98 percent, čo je nad priemerom bežných kotlov. Výber kotla a spôsobu vykurovania si vyžaduje pre každý konkrétny priestor individuálne riešenie, preto je dobré v každom prípade nechať si poradiť od odborníka.
.......................................
Tab. 1 Parametre jednotlivých druhov plynových kotlov
Typ kotla Teplota spalín *Min. teplota vstupnej vody do kotla *Využitie energie vodných pár *Reálna účinnosť odvodená zo spaľovacieho tepla
Klasický* 120 ÷ 180 °C *60 °C *Nie *79 ÷ 81 %
Nízkoteplotný *90 ÷ 140 °C* 40 °C *Nie *81 ÷ 83 %
Kondenzačný *40 ÷ 90 °C *Nie je obmedzená *Áno *95 ÷ 97 %
..............................
ja by som to videl asi tak , ze si musis zistit aky budes mat teplotny spad a podla toho vybrat kotol. Kondenzacnym nic nepokazis, ale je dost drahy, je drahsi seris aj uvedenie do prevadzky. Jeho vyuzitie je maximalne pri nizkych teplotach vratnej vody.. Este sa mozes zamerat na kotol s plynulou regulaciou vykonu.
http://www.szn.sk/Slovgas/Casopis/2010/3/2010_3_09.pdf