Na úvod otázka. Koľko vody asi treba dopustiť na dotlakovanie systému?
Pokiaľ iba 1-2 deci,nemusí to byť hneď únik v zabetónovanom potrubí.
Skúste takýto postup:
Nechajte vychladnúť systém - vypnite pec.Pokiaľ máte v systéme manometer,tak aj od elektriky.Pokiaľ nie ,tak na termostate.Dôležité je aby pec nezačala kúriť! Ak sa na display zobrazuje aj tlak v systéme,čo zrejme ano..budete využívať ten.
Dotlakujte systém na bežnú hodnotu tlaku.
Kontrolujte tlak v dlhších časových úsekoch...trebárs po 6 hod.Keď má klesajúcu tendenciu,dôkladne prekontrolujte všetky dostupné spoje v systéme + radiatory.Únik môže byť tak minimálny,že pri zohriatom systéme sa voda stíha odparovať a nikde neni mokro! Klesanie tlaku v uzavretom okruhu bez funkčného expanzomatu spôsobuje aj chladnutie kvapaliny - na to netreba zabudnúť!
1. Pokiaľ nenájdete žiadny únik a tlak klesá,je tu jedna možnosť ako zistiť miesto úniku v podlahe.Pretlakovaním systému pod hranicu únosnosti najslabšieho komponentu v systéme (max.tlak pre radiátory,spojovacie a prechodové fitingy,ale bezpečne by mal stačiť tlak 6 Bar.Pozor !!! treba však pec vylúčiť zo systému,aby sa nepoškodila !!! napr. zatvorením ventilov na stupačke aj spiatočke pokiaľ tam sú,alebo istejšie - odpojiť celkom.Potom pripojiť systém na tlakovú vodu (z vodovodu) a opatrne pridávať tlak.Následne na to skontrolovať celý systém.Niekde sa to prejaviť musí.Pokiaľ to bude v podlahe s dlažbou - stmavne špárovačka,zarosia sa dlaždice,alebo sa spraví mokrá mapa na stene pri podlahe.....a tak približne lokalizujete miesto úniku.
2. Tlak drží,nikde žiadny únik....Máte vyhraté ! (myslím to že nemusíte búrať) Chyba bude v expanzomate,alebo v peci.Aj napriek výmene expanzomatu treba skontrolovať či je v ňom dostačný protitlak vzduchu.Inak nefunguje.Mne sa osvedčil tlak taký istý,ako prevádzkový tlak v systéme (1,5 Bar).Na expanzomate je ventilka (ako na kolese auta,väčšinou schovaná pod plastovou krytkou,pokiaľ je priamo v peci býva voľne prístupná).Najprv ju niečim krátko stlačte - musí z nej fučať vzduch! Pokiaľ by vystrekla voda - je deravý vak,alebo membrána (záleží od konštrukcie) a bude sa musieť vymeniť. Keď nič - ani vzduch,ani voda - je bez protitlaku.Vtedy je možné,že tlak vzduchu ušiel cez vadný ventil (vymeniť),alebo vôbec nebol výrobcom (alebo montážnikom) natlakovaný (veľmo častý jav).Vtedy treba expanzomat natlakovať-nafúkať na predpísaný tlak (kompresorom,alebo pumpou - to treba spraviť pri odľahčenom - nenatlakovanom systéme - odpustiť vodu tak,aby bol tlak minimálny,resp.nula)Potom natlakovať systém a môžte kúriť.
Ak uniká tlak niekde v peci - to je už vec servisáka,alebo niekoho kompetentného.
Skúste najskôr začať bodom 2 !
Tiež sa mi stalo,že po výmene pece servisák neskontroloval tlak v expanzomate - priznám sa ani ja a po nejakej dobe sa to prejavilo.