Zavrieť

Porady

vyuctovanie nakladov na TUV

Ahojte,

velmi rad, by som Vas poprosil o radu ako postupovat v nasledovnom pripade, je toho strasne vela, co chcem napisat, tak to skusim iba zhrnut v bodoch:
1. prisiel mi nedoplatok za TUV za rok 2009 vo vyske cca 970 E
2. meranim som zistil, ze vodomer ukazuje o 37% viac, ako je realna spotreba
3. vyjadrenie z metrologie: vodomer je zly nakolko odchylka - 52 % /-znamena ukazuje este menej, ako je realna spotreba/

vyjadrenie od spravcu:
Z uvedeneho vyplyva, ze problem vodomeru na TUV je uzavrety (v konecnom dosledku vodomer nameral mensie mnozstvo TUV ako ste odobrali) a preto Vas prosime o uhradu vyuctovania za rok 2009. V pripade, ze by ste mali zaujem dohodnut sa na splatkovom kalendari, pridite do nasej kancelarie, uzavriet v tom zmysle pisomnu dohodu.

neviete niekto, ako dalej postupovat v takomto pripade? Dakujem
Usporiadat
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Mna by zaujimala predovsetkym realna spotreba TUV v roku 2008 a stav nameranej vody za rok 2009. A hlavne, kto mal pochybnosti o spravnosti merania vodomera.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

podnet na premeranie som dal ja, spravcovi, na zaklade lajickeho merania: napustenie 10 L do kíbla - 13,7 odpocet na vodomere. cize o 37 % viac. vycislena spotreba TUV za rok 2009 - 150 m3.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

andrejrakus Pozri príspevok
podnet na premeranie som dal ja, spravcovi, na zaklade lajickeho merania: napustenie 10 L do kíbla - 13,7 odpocet na vodomere. cize o 37 % viac. vycislena spotreba TUV za rok 2009 - 150 m3.
Premerať na vodomeri spotrebu 10 litrov je ako keby si chce na decimálke odvážiť jedno jablko. 10 litrov je pre klasický vodomer strašne málo, takú spotrebu ledva odmerá a nie ešte aby to bolo presné.

Myslím, že preverenie vodomeru cerifikovanou skúšobňou je dôveryhodnejšie a presnejšie, ako tvoje domáce testovanie.

Navyše si myslím, že si zle prečítal vyúčtovanie - tých 970 EUR nebude len za teplú vodu, ale asi aj za teplo. Ale celé je to nejaké zmätočné, lebo píšeš, že je to nedoplatok. A z ostatných služieb si mal tiež nedoplatok? Alebo ako vieš, že ten nedoplatok je práve z teplej vody?

Samotný nedoplatok (alebo preplatok) nič nehovorí o skutočných nákladoch. Dôležité je vedieť, aké si mal zálohové predpisy. Ak si si stanovil nízke zálohové predpisy, tak sa nemôžeš čudovať že máš nejaký nedoplatok.
Naposledy upravil Chobot : 14.07.10 at 13:18
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

andrejrakus Pozri príspevok
podnet na premeranie som dal ja, spravcovi, na zaklade lajickeho merania: napustenie 10 L do kíbla - 13,7 odpocet na vodomere. cize o 37 % viac. vycislena spotreba TUV za rok 2009 - 150 m3.
Na jasnu otazku chcem aj jasnu odpoved. Kluckovanie nemam rad, ak sa chces hrat na zajaca, najdi si polovnicke forum.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

viem to na zaklade rozuctovania, t.z. vycislenie sumy za spotrebu tepla na ohrev TUV a spotreba vody na vyrobu TUV dokopy cca 974 E. I napriek povolenym odchylkam vodomeru, som to iste meranie spravil aj so studenov vodou a tam to bolo jednoznacne, 10 L naliatych, 10 L naratanych.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

Chobot Pozri príspevok
Premerať na vodomeri spotrebu 10 litrov je ako keby si chce na decimálke odvážiť jedno jablko. 10 litrov je pre klasický vodomer strašne málo, takú spotrebu ledva odmerá a nie ešte aby to bolo presné.

Myslím, že preverenie vodomeru cerifikovanou skúšobňou je dôveryhodnejšie a presnejšie, ako tvoje domáce testovanie.

Navyše si myslím, že si zle prečítal vyúčtovanie - tých 970 EUR nebude len za teplú vodu, ale asi aj za teplo. Ale celé je to nejaké zmätočné, lebo píšeš, že je to nedoplatok. A z ostatných služieb si mal tiež nedoplatok? Alebo ako vieš, že ten nedoplatok je práve z teplej vody?

Samotný nedoplatok (alebo preplatok) nič nehovorí o skutočných nákladoch. Dôležité je vedieť, aké si mal zálohové predpisy. Ak si si stanovil nízke zálohové predpisy, tak sa nemôžeš čudovať že máš nejaký nedoplatok.
na zaklade mojho merania som oslovil spravcu, kde som spisal ziadost o overenie na metrologii a osadenie noveho vodomeru TUV. A vyjadrenie zo slovenskej legalnej metrologie je nasledovne: Merac preteceneho mnozstva vody nevyhovuje technickym a metrologickym poziadavkam prilohy c 9 k vyhlaske.... z dovodu: prekrocenie najvacsich dovolenych chyb pri Qt a Qmin. /v pripade Qmax je zistena chyba vodomera v ramci dovolenych chyb.../
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

andrejrakus Pozri príspevok
viem to na zaklade rozuctovania, t.z. vycislenie sumy za spotrebu tepla na ohrev TUV a spotreba vody na vyrobu TUV dokopy cca 974 E. I napriek povolenym odchylkam vodomeru, som to iste meranie spravil aj so studenov vodou a tam to bolo jednoznacne, 10 L naliatych, 10 L naratanych.
Stále uvádzaš niečo iné!! Raz si písal, že nedoplatok máš 970 EUR, teraz píšeš, že cena za spotrebu teplej vody je 970 EUR. Spotreba nie je nedoplatok!

A stále si nenapísal, akú si mal spotrebu v minulom a predminulom roku. Či tam je medziročný rozdiel.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

Chobot Pozri príspevok
Stále uvádzaš niečo iné!! Raz si písal, že nedoplatok máš 970 EUR, teraz píšeš, že cena za spotrebu teplej vody je 970 EUR. Spotreba nie je nedoplatok!

A stále si nenapísal, akú si mal spotrebu v minulom a predminulom roku. Či tam je medziročný rozdiel.
chobot, som z teba zmagoreny. snazim sa odpovedat na tvoje otazky. tak ti to rozpisem este raz. nedoplatok je iba za teplu vodu, spotreba tepla na ohrev, a na vyrobu TUV!!!!!!!!! cisty - 974 E /po odratani zalohovych platieb/.
akurat som si vsimol, ked pozeram spotrebu, ze poc.stav vodomeru: 112,10 konecny 180,50 = 68,40m3 a v rozuctovani uctovane mnozstvo 152,18m3. je to mozne?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

andrejrakus Pozri príspevok
chobot, som z teba zmagoreny. snazim sa odpovedat na tvoje otazky. tak ti to rozpisem este raz. nedoplatok je iba za teplu vodu, spotreba tepla na ohrev, a na vyrobu TUV!!!!!!!!! cisty - 974 E /po odratani zalohovych platieb/.
akurat som si vsimol, ked pozeram spotrebu, ze poc.stav vodomeru: 112,10 konecny 180,50 = 68,40m3 a v rozuctovani uctovane mnozstvo 152,18m3. je to mozne?
Je to možné, ak:
1. niekto urobil chybu pri prepisovaní čísiel do informačného systému
2. ak by spotreba bola prepočítaná koeficientom straty -v tomto prípade to je ale málo pravdepodobné, to by koeficient spotreby musel byť 2,19, čo je enormne vysoké číslo. Ale nemožné to nie je, ak by sa našiel v dome niekto, kto odoberal načierno veľké množstvo vody.

Takže treba sa spýtať správcu, či toho, kto robil rozúčtovanie, prečo máš spotrebu 150, ak si mal nameraných len niečo cez 80 kubíkov. Inak koeficient spotreby by mal byť uvedený aj na rozúčtovaní. Ak toto zistíš, tak prídeš na koreň tvojho problému - prečo máš tak veľký nedoplatok.
Naposledy upravil Chobot : 15.07.10 at 08:19
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

andrejrakus Pozri príspevok
chobot, som z teba zmagoreny. snazim sa odpovedat na tvoje otazky. tak ti to rozpisem este raz. nedoplatok je iba za teplu vodu, spotreba tepla na ohrev, a na vyrobu TUV!!!!!!!!! cisty - 974 E /po odratani zalohovych platieb/.
akurat som si vsimol, ked pozeram spotrebu, ze poc.stav vodomeru: 112,10 konecny 180,50 = 68,40m3 a v rozuctovani uctovane mnozstvo 152,18m3. je to mozne?
Tak sa odmagor!

Na každú službu máš predpísanú mesačnú úhradu, za rok je to záloha na každú službu. Uviedol som príklad:

Teplá voda, záloha 1 000 €, náklady 1 974 €, nedoplatok -974 €.

Na vyúčtovaní máš aj náklady domu na teplú vodu a počet m3 podľa ktorých sa rozpočitovali náklady za teplú vodu.

Teba má zaujímať konečný stav 180,5 - 112,1 = 68,4 m3.

Ale ty máš m3, 152,18 - 68,4 = 83,78. Teda 2,22 krát viac ako ti ukázal vodomer. V tom prípade by ste mali mať koeficient 2,22.

To sa dá vidieť s toho čo si napísal.

Ale, nie je vidieť ako to bolo s tým overovaním vodomeru, od kedy, do kedy? aký vodomer si mal v tom období, Či bola voči tebe použitá nejaká sankcia.

Koľko vás býva v byte? Aké si mal spotreby, spätne za 3 -5 rokov.

A preštuduj si § 9, vyhlášky 630,2005, hlavne odsek 6, pretože ak si dostal také vyjadrenie, tak vodomer bol vlastne porúchaný a nevyhovoval.

"A vyjadrenie zo slovenskej legalnej metrologie je nasledovne: Merac preteceneho mnozstva vody nevyhovuje technickym a metrologickym poziadavkam prilohy c 9 k vyhlaske...."

Ak sa cítiš poškodený, a nie ste sa schopný dohodnúť , treba požiadať súd, aby rozhodol.

§ 9
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla
na prípravu teplej úžitkovej vody
v objekte rozpočítavania
(1) Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania určené podľa § 8 sa rozdelia na základnú
zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka
tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % nákladov na prípravu
teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

(2) Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných
spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový
priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo nebytovom
priestore zabezpečená dodávka teplej úžitkovej
vody.

(3) Spotrebná zložka sa rozpočítavamedzi konečných
spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného
meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody inštalovaného
u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných
údajov určených meradiel na meranie množstva
teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov
v objekte rozpočítavania podľa vzorca
SZ SZ
I
I jsz sz
j
i
= ⋅Σ ,
kde
SZjsz – spotrebná zložka na prípravu teplej
úžitkovej vody pre j-teho konečného
spotrebiteľa [Sk],
SZsz – spotrebná zložka na prípravu teplej
úžitkovej vody podľa odseku 1 [Sk],
Ij – indikovaný údaj určeného meradla
teplej úžitkovej vody u j-teho konečného
spotrebiteľa (spotreba za zúčtovacie
obdobie) [m3],
I i Σ – súčet všetkých indikovaných údajov
určených meradiel teplej úžitkovej vody
v objekte rozpočítavania (spotreba za
zúčtovacie obdobie) vrátane určených
náhradných indikovaných údajov [m3].

(4) Odpočty indikovaných údajov určených meradiel
na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných
spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ,
ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na
prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku
koncu zúčtovacieho obdobia.

(5) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet
určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej
vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške
1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov
na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom
zúčtovacom období sa indikovaný údaj pre výpočet
spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných
údajov určeného meradla odčítaných v danom
roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj
určeného meradla odčítaný, podľa vzorca
I
I I
n SZ
= t− tn− ,
kde
Isz – indikovaný údaj na určenie spotrebnej
zložky v zúčtovacom období [m3],
It – stav určeného meradla odčítaný
v danom roku [m3],
It–n – stav určeného meradla odčítaný v roku,
v ktorom sa odčítanie určeného
meradla vykonalo posledný raz [m3],
n – počet rokov, za ktoré je vykonaný
odpočet určeného meradla [ – ].

(6) Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa
sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet
určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej
vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajúcich
pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie
množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa
aspoň dvakrát za rok. Takýto postup sa
použije aj v prípade poruchy určeného meradla na meranie
množstva teplej úžitkovej vody.


(7) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil
určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej
vody alebo určené meradlo na meranie množstva teplej
úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla,
alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa
tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný
údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných
údajov určených meradiel na meranie teplej
úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3.
Naposledy upravil sito : 14.07.10 at 16:52
4 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

To si sám nekontroluješ v priebehu roka svoju spotrebu vody?
Tak ako ti radí chobot - uvádzaš inú spotrebu na merači a inú spotrebu vo vyúčtovaní. Nie je možné mať taký vysoký rozdiel . Reklamoval si túto skutočnosť u správcu? Vo svojej otázke neuvádzaš koľko je vás osôb a ani skutočnú spotrebu za minulý rok, takže spotrebu za rok 2009 nie je s čím porovnať. Správca ti dal vo vyúčtovaní termín na odvolanie v prípade reklamácií. Trvaj na prešetrení u správcu.
V tomto roku si priebežne kontroluj spotrebu na merači aby so mohol zistiť, či ti správne meria.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

mno.
1. po zisteni som zistil, ze v predpise zalohovych platieb bol zle spisany pociatocny stav vodomeru, ako bol nahlaseny, cize namiesto 112 m3 vody, bolo uvedene len dajakych 29 m3. = mensie zalohove platby v roku 2009. konecny stav vodomeru bolo 180 m3. takze oni mi nauctovali vo vyuctovany za rok 2009 spotrebu TUV aj za rok 2008. tych zvysnich 112m3 - 29 = 83m3. takze dokopy 83m3 + 68m3 - 151m3/cca/. Otazka na VAS: Mozu mi douctovat nedoplatok z roku 2008 do vyuctovania za rok 2009, alebo mi musia vystavit dajaky iny doklad, kde bude presne uvedene, za co a za ake obdobie?
2. mam platit za chybu, ktoru spravil dajaky zamestnanec spravcovskej kancelarie? dobre nahlasene, zle nahodoene do systemu.
3. co potom s tym vyjadrenim, ten vodomer skutocne ukazoval zle hodnoty.

sme 4-ria v byte, a neviem zistit, ake boli predchadzajuce stavy odpoctou 2007, 2006 atd.

a zial SPRAVCA mi v tomto pripade nepomoze, TRVA NA UHRADE.
dopln. udaje: v maci 2010 po obdrzani noveho zalohoveho predpisu za rok 2010 som reklamoval vodomer = 152m3 spotrebovanej vody za rok 2009, odchylka vodomeru 37%-09.03.2010. 21.04.2010 technici demontovali vodomer, osadili novy, 06.2010 vyjadrenie ze vodomer je zly.
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Škoda, že si na to prišiel tak neskoro a nerobil si si sám priebežne kontrolu. Správca ti dobre zaúčtoval skutočnú spotrebu aj za rok 2008. Veď v roku 2008 si mal vo vyúčtovaní o to menej a všetci ste ten rozdiel zaplatili v koeficiente. Toto sa malo v roku 2009 odzrkadliť tak, že bol koeficient nižší.
Zlý vodomer by sa ti mal odzrkadliť vo vyúčtovaní za rok 2010, kedy by ti mal správca za obdobie, do kedy bol vodomer vymenený účtovať spotrebu priemerom. Upozorni ho na to. Môžeš počítať spotrebu teplej vody normálnej osoby asi 2 m3 mesačne. To je však len odhad, záleží ako s vodou doma nakladáte. Skús si urobiť mesačný odpis spotreby a zistíš to sám.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

spotreba cca 2m3 na osobu/mesiac moze byt u nas realna, odkedy mi menili vodomer, tak to sledujem. Ale ako pozeram, tak vo vyuctovani nieje nikde uvedene, ze tento nedoplatok je aj z roku 2008.
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Spávcovi to už neumožňoval program naučtovať a rozdeliť spotrebu na dva roky. Skús sa dohodnúť ešte so správcom, lebo za rok 2008 bola aj cena teplej vody iná. Ale neviem si to v praxi predstaviť, to by musel každému niečo pripočítať, aby mohol tebe niečo vrátiť.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

andrejrakus Pozri príspevok
mno.
1. po zisteni som zistil, ze v predpise zalohovych platieb bol zle spisany pociatocny stav vodomeru, ako bol nahlaseny, cize namiesto 112 m3 vody, bolo uvedene len dajakych 29 m3. = mensie zalohove platby v roku 2009. konecny stav vodomeru bolo 180 m3. takze oni mi nauctovali vo vyuctovany za rok 2009 spotrebu TUV aj za rok 2008. tych zvysnich 112m3 - 29 = 83m3. takze dokopy 83m3 + 68m3 - 151m3/cca/. Otazka na VAS: Mozu mi douctovat nedoplatok z roku 2008 do vyuctovania za rok 2009, alebo mi musia vystavit dajaky iny doklad, kde bude presne uvedene, za co a za ake obdobie?

Jedna vec je predpis a druhá vyúčtovanie. Predpis sa robí na základe predošlého vyúčtovania na nasledujúcich 12 mesiacov.

Vo vyúčtovaní musíš mať informáciu o pomerových vodomeroch. Ak ich tam nemáš, správca si neplní svoju povinnosť.


Zistením si zistil, že v roku 2008 si mal konečný stav 112 m3, niekto do podkladov neuviedol 112, ale len 29 m3. Rozdiel je 83 m3. Tým, že pri rozdelení nákladov chýbalo tých 83 m3 vzrástol podiel úhrady na jeden m3. teda náklady za 83 m3 zaplatili ostatní vlastníci.


Ak ti pre rok 2009 uviedli počiatočný stav 29 m3 v tom prípade platíš aj za tých 83 m3. Náklady na jeden m3 tým poklesli a ti zaplatíš aj tých 83 m3 ale z nákladov za rok 2009.
Čo ťa môže stáť viac, zvyčajne je medzi ročný nárast ceny teplej vody.

Druhá možnosť, náklady za rok 2008 si zvlášť rozúčtuje správca podľa skutočných údajov. To čo si mal zaplatiť ti sa musí rovnať tomu, čo zaplatili ostatný naviac. Rok 2009 spraví tiež podľa skutočných stavov. Vo vyúčtovaní za rok 2009 by mal mať každý položku "oprava" a každý svoj podiel na oprave, ty plus, ostatní mínus.


Tretia možnosť, neviem, neviem ako ti to vo vyúčtovaní doprplali, nevidím.

2. mam platit za chybu, ktoru spravil dajaky zamestnanec spravcovskej kancelarie? dobre nahlasene, zle nahodoene do systemu.

Ak máš podklady k tomu, že chybu spravil niekto iný, tak ten niekto iný je ju povinný napraviť, ak nechce, požiadaj súd, aby vo veci rozhodol.

3. co potom s tym vyjadrenim, ten vodomer skutocne ukazoval zle hodnoty.

Ak sa to dostane k súdu a predložíš, prípadne správca správu o tom, že vodomer nevyhovoval, súd rozhodne akým spôsobom sa ti napočíta podiel z nákladov domu. Vyhláška 630/2006, § 9, odsek 6.

sme 4-ria v byte, a neviem zistit, ake boli predchadzajuce stavy odpoctou 2007, 2006 atd.

Na štyri osoby, zaujímavá spotreba? Máš ich vo vyúčtovaniach, ak ti ich tam správca uviedol, alebo si ich už zahodil? Ako nepotrebné?

a zial SPRAVCA mi v tomto pripade nepomoze, TRVA NA UHRADE.

Jasné, že ti nepomôže, chybu spravil on, a to sa ťažko priznáva.

dopln. udaje: v maci 2010 po obdrzani noveho zalohoveho predpisu za rok 2010 som reklamoval vodomer = 152m3 spotrebovanej vody za rok 2009,

Dve možnosti, prvá predpis vám nerobia podľa nákladov za predošlý rok, ale podľa spotreby v predošlom roku od 1.1. do 31.12. Tvoja spotreba v roku 2009 bola 68 m3, podľa nej ti mali napočítať predpis na teplú vodu. Takže ty im zaplatíš mesačne zo 68 m3 a správca pýta od teba ešte 122 percent naviac. Taktiež, ak nedôjde k dohode treba požiadať všetky dostupné orgány OI, ŠEI, Súd.

Druhá, že ste už mali vo februári vyúčtovanie. O čom pochybujem, ale aj tak tu už bolo na PORADE, že bolo.

odchylka vodomeru 37%-09.03.2010. 21.04.2010 technici demontovali vodomer, osadili novy, 06.2010 vyjadrenie ze vodomer je zly.

Ja ti môžem už len držať palce, svoje.
0 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

ja fakt ze uz neviem, mam to reklamovat, a trvat iba na uhrade tych 68 m3 alebo to cele musim zaplatit ja? ak chces, tak ti to vyuctovanie mozem poslat do mailu, aby si sa na to pozrel.. lebo to co pises, ze tam ma byt, asi nieje, aspon ho tu nevidim..
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Typický príklad toho, že správca si robí čo chce!

Zaujalo ma:

1. Graf spotreby tepla na výrobu teplej vody. Rok 2008, 8,73 Gj., rok 2009, 42,5955 Gj. To je o 387,92 % viac. Každý zamestnanec správcu musí vidieť, že niečo nie je v poriadku. Debil to nemôže vidieť. Preto by nemal u správcu robiť.

2. Odpis dňa 5.12.2008, stav na teplej vode 112,10. Odpis dňa 12.12.2009, stav 180,50. Rozdiel 68,40, spotreba na pomerovom vodomere č. 03069563.

3. Na byt sa rozpočítavajú náklady podľa spotreby 152,18 m3, rozdiel oproti nameranej spotrebe je 83,78 m3, ktoré sú na viac oproti nameranej hodnote. To je o 122,48 % viac. Prečo? nie je vidieť vo vyúčtovaní.

4. Spotreba studenej vody na výrobu teplej vody za 1 až 6 mesiac 2009, 75,46 m3. Za 7 až 12 mesiac 2009, 76,72 m3. Spolu je to 152,18 m3. Ako prišiel správca k týmto stavom, číslam?

5. V prípade, že by boli na byt rozpočítané náklady podľa spotreby 68,40 m3. Náklady na výrobu teplej vody, by neboli 965,74 €, ale len 466,97 €. Rozdiel je 498,50 €, ktoré platíš na viac v roku 2009. Za teplo na výrobu teplej vody.

6. Náklady za studenú vodu na výrobu teplej vody by neboli 296,16 €, ale len 138,33 €. Rozdiel je 157,83 €.

7. Za tých 83, 78 m3 teplej vody v roku 2009 zaplatíš na viac 656,33 €.

8. Pretože nemáš vyúčtovanie za rok 2008. Nie je si možné overiť to čo tvrdíš ty, ale ani to čo tvrdí správca.

9. Čo sa týka predpisu na teplo, ktoré je na výrobu teplej vody, mal by byť 45,22 €. A studenej vody na výrobu teplej vody by mal byť 12,35 €. Zálohy sú napočítané podľa spotreby 152,18 m3, plus 10 %. Ale mali by byť zo spotreby za rok 2009, ktorá je 68,40 m3.

Reklamuj to! Správca je povinný ti predložiť všetky doklady týkajúce sa rozdelenia nákladov na tvoj byt a domu. Ak sa nedohodnete, požiadaj súd, aby rozhodol.

Pokiaľ by malo dôjsť medzi vami k súdnemu sporu, tak nie preto, že nechceš zaplatiť to čo ti napočítali. To by si prehral. Predpokladám podľa toho grafu. Ale preto, že ti nechcú vysvetliť za čo, to máš zaplatiť. A že to, čo ti mali napočítať z nákladov v roku 2008, ti napočítajú z nákladov v roku 2009. A to nezodpovedá skutočnosti. No a potom je tu ten nevyhovujúci vodomer, pomerový. Takže to môže byť úplne inak.
1 0
andrejrakus andrejrakus

andrejrakus je offline (nepripojený) andrejrakus

takze nove informacie:
- so spravcom sme sa dohodli, ze sa spravy priemerna mesacna spotreba na byt, resp. pocet osob, z celkovej nameranej hodnoty pre dom. /pokial som tomu dobre rozumel/. Obdobie budu oba sporne roky 2008 a 2009.

viete mi prosim niekto pomoct s predbeznym vypoctom, resp. vzorcom, ktory bude pri takomto kalkulovany pouzity.?

dakujem
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Rok 2008, fakturácia na 2 470,94 m3, pomerové vodomery spolu 2 060,01 m3, koeficient 1,20.

2 060,01 sa vydelí súčtom všetkých osobomesiacov v dome ( nie sú vo vyúčtovaní nikde uvedené) krát 49 osobomesiacov v tvojom byte.

Písal si, že ste 4 osoby. 4 x 12 = 48. Ten jeden osobomesiaac je za koho?

Pri rozpočítaní tepla na tuv sú uvedené náklady za 1 - 12 mesiac, potom aj za rok 2007, (čo tam robí ) A ešte rozpis za 1 - 2; 3; 4 - 6; 7 - 10; 11; 12. Žeby sa u vás 5 krát menila cena tepla? To by ti mali vysvetliť. Tiež na základe čoho sa prerozdeľujú namerané m3 k jednotlivým obdobiam rôznej ceny za teplo.

Desať percent nákladov sa rozráta rovným dielom na byt, v dome je ich 48. Zbytok podľa nameraných m3.

Rok 2009, fakturácia na 2 289,27 m3, pomerové vodomery spolu 2 223,00 m3, koeficient 1,03.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať