Zdravím, rúry výrobcovia robia tak, aby ich stačil obhospodarovať jeden štandardný 16A istič..
Jednoduchá matematika 16A x 230Volt = 3680 Watt
Mikrovlnka aj rúra môžu byť na rovnakej vetve / zásuvke, ale vzhľadom na tieto výkony pochybujem že budú môcť fungovať naraz. Takže riešenie je
a, nepoužívať spoločne
b, nová extra zásuvka pre rúru s novým vedením od istiacej strinky s osobitným ističom
PS: nezabudnite, že vstavaná rúra sa vždy montuje tak,aby zasuvka nebola za spotrebičom, ale v susednej skrinke, teda prístupná. Z bezpečnostného hľadiska (požiar, úraz..)