Z danej stranky : -s tým že termovizia nie je najvhodnejšia metoda pri TS na zistovanie miest uniku tepla pokial pri merani na objekte absentuje referencna plocha, kde nie je aplikovaný TS.
Staci termo meranie pred aplikovanim a po aplikovani a pravda je na svete. Inak aj zo samotneho merania sa da posudit , aky vliv mala aplikacia tepelnoizolacna omietka na obvodovy mur z hladiska zamedzenia uniku tepla.
Stanivisko napr. Baumitu:
Upozornenie: Tepelnoizolacné omietky nie je možné považovat za alternatívu voci kontaktným zateplovacím systémom. Vyplýva to jednak z ich tepelnoizolacných vlastností ako aj z hrúbok, v ktorých sa aplikujú teplnoizolacné omietky a zateplovacie systémy. Tepelnoizolacná schopnost Baumit Termo omietky je 3,5-násobne nižšia ako tepelnoizolacná schopnost polystyrénových alebo minerálnych tepelných izolantov používaných v skladbe kontaktných zateplovacích systémov. Z toho vyplýva, že na dosiahnutie rovnakého izolacného úcinku ako má 1 cm fasádne polystyrénu je potrebné aplikovat až 3,5 cm Baumit Termo omietky. Pri dnes už štandardnej hrúbke izolantu 6 – 8 cm by ekvivalentne musela byt tepelnoizolacná omietka aplikovaná v hrúbke 21 – 28 cm, co samozrejme nie je možné.
Oblast použitia
Tepelnoizolacné omietky Baumit Termo omietka a Baumit Termo omietka Extra je vhodné použit všade tam, kde z rôznych prícin nie je možné zrealizovat zateplenie kontaktným zateplovacím systémom. Predstavujú taktiež vhodnú formu v prípade potreby vnútorného zateplenia, kedže použitie kontaktného zateplovacieho systému v takomto prípade nie je vhodným riešením.