Zavrieť

Porady

koeficient priepustnosti pody

Dobry den,
neviete mi niekto poradit ako vypocitat cas, za ktory dazdova voda vsiakne do pody cez vsakovaci pas?
Poznam akumulacnu kapacitu vsakovacieho pasu (24m3), vsakovaci povrch (160 m2) a koeficient priepustnosti pody (k= 1*10-8 m/s).

Pre vysvetlenie - sused cez takyto vsakovaci pas planuje odvodnit pozemok, no mne sa zda, ze jeho kapacita je nedostatocna, vzhladom na nizku schopnost pody prepustit vodu.

dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    marek63 je offline (nepripojený) marek63

    marek63
    vo všeobecnosti rýchlosť vsakovania (filtračná rýchlosť) je

    vf= k*i,

    k je koeficient nenansýtenej hydraulickej vodivosti (t.j. k= 1*10-8 m/s),
    i je hydraulický gradient, v tomto prípade sa počíta trocha komplikovane a je potrebné poznať tvar a rozmery vsakovacej priekopy, zvislú vzdialenosť od hladiny podzemnej vody a pod.

    celkový vsiaknutý prietok je potom
    Q=vf*S, kde S je vsakovacia plocha.

    Či je kapacita vsakovacej priekopy dostatočná: to naozaj neviem takto posúdiť (predpokladám, že ide o vsakovaciu priekopu), ale koeficient hydraulickej vodivosti je skutočne nízky (íl? spraše?) a napr. nemecká norma pri takomto koeficiente už neodporúča navrhovať vsakovanie zo spevnených plôch (strechy, cesty a pod.). Záleží však aj na tom, aká veľká je zberná plocha zrážkových vôd, druh povrchu (sú tam aj spevnené plochy?), intenzita zrážok v danej lokalite a podobne.

    Ešte zopár otázok alebo námetov :
    Vsakovací povrch znamená povrch, cez ktorý voda vsakuje do pôdy, t.j. dno a aj bočné steny ? Niektoré výpočtové postupy neuvažujú so vsakovaním cez dno z dôvodu kolmatácie (zanesenie - upchatie pórov zeminy jemným materiálom ). Má sused nejakú ochranu pred zanesením vsakovacej priekopy, napr. sedimentačný priestor, mriežky proti listom, nečistotám a pod .?
    Je z akumulačného objemu odpočítaný objem výplne (napr. štrk ?)
    Je vsakovacia priekopa dostatočne vzdialená od budov? (pozor na základy, izolácia pivníc a pod.)
    pozor na geológiu : ak tam sú napr. spraše, tak je vsakovanie vylúčené (spraše vplyvom vody napučiavajú) a takisto pozor na svahoch, aby nedošlo k nejakému zosuvu (napr. hlina na skalnom podloží a pod.)

    prajem veľa úspechov a pripomínam: dvakrát meraj a raz rež :-)

    maatto je offline (nepripojený) maatto

    maatto
    ahoj Marek,
    dakujem za rychlu odpoved,
    vies mi prosim ta povedat s akym hydraulickym gradientom mozem pocitat? mozem predpokladat i=1,0 ak vsakovaci pas je umiestneny na rovinatom pomemku, rozmery ma 80m dlzka, 1,5m hlbka, 0,5 m sirka a bude odvodnovat cestu. Zo strany od cesty je izolovany, aby ju nepodmacal. Hladina spodnej vody je cca 2,5 m pod povrchom a poda je jemny il, nieco ako plastelina.

    Este otazka, aka je minimalna vzdialenost vsakovacieho pasu od zakladov budov?

    dakujem