Ulozenie rozvodov okolo plynoveho potrubia

Vie mi niekto poradit, ako blizko, resp. v akej vzdialenosti od plynoveho potrubia (vysokotlake, nie pripojka) je mozne ulozit ine rozvody (elektrina, verejne osvetlenie)? Firma, ktora realizuje rekonstrukciu NN rozvodov a verejneho osvetlenia ide osadzat lampy verejneho osvetlenia cca 20 cm od plynovych rur. Viem, ze mesto vydalo povolenie, ale nechcel by som, aby mi barak, ktory je od potrubia cca 2-3m vyletel kvoli ich fuserine do vzduchu. Kazdy napad ako postupovat ocenim.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Este male upresnenie, nie je to vysokotlake potrubie, ale STL, z ktoreho su tahane pripojky k ostatnym domom.

    tienik je offline (nepripojený) tienik

    tienik
    kazdopadne nahliadnut do projektu (musia mat)
    odstupove vzdialenosti musi podla normy urcit projektant.
    Ale 20 cm bez inych opatreni je malo.