Bývam v bytovom dome postavenom v 60-tych rokoch z dutých 40 cm tehál. Je podľa vás nutné takýto dom zatepliť? Podľa mňa by stačilo zatepliť len štítové steny (severná a južná), samozrejme strechu a každý byt by si mal vymeniť staré netesniace okná. Býva z vás niekto v takomto tehlovom dome už zateplenom? Zaujíma ma, či v bytoch nevznikajú plesne, či v lete nie je v nich príliš horúco...
Usporiadat
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Tehly sa vtedy duté nerobili skôr asi škvárové tvárnice.A tie môžu byť na zateplenie háklivé.Skôr by som odporúčal odvetranú fasádu.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Nella_2 Nella_2

Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2

220870 Pozri príspevok
Tehly sa vtedy duté nerobili skôr asi škvárové tvárnice.A tie môžu byť na zateplenie háklivé.Skôr by som odporúčal odvetranú fasádu.
Bolo nám povedané, že sú duté... ja som to neoverovala...ale sú to červené tehly, to viem určite (napr. pri vŕtaní do steny)
Čo to je odvetraná fasáda?

Tak sa opravujem, manžel hovorí, že sú to dierované tehly.
Naposledy upravil Nella_2 : 23.10.11 at 16:59
0 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Pokieľ je to z červenej pálenej tehly tak problém nieje.Odvetraná fasáda treba googliť
http://www.google.sk/search?q=odvetr...ed=0CC4Q_AUoAQ
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Doporučuji do pozornosti:
Dva regenerované "paneláky" v Novém Lískovci:

nejkvalitnější bytové domy v Česku

V Novém Lískovci se vytvořila unikátní situace, kdy občané a někteří místní politici měli zájem opravit obecní budovy pořádně, na špičkové světové úrovni, a současně se našli odborníci, kteří byli ochotni se na hledání řešení podílet. K tomu se přidala iniciativa slavných architektů Georga Reinberga a Martina Treberspurga spolu s Adilem Larim, kteří s podporou projektu česko-rakouské energetické spolupráce přinášeli několik let též cenné podněty. Pod vedením nynější starostky Jany Drápalové a pracovníka lískoveckého úřadu Jana Sponara se zájem proměnil v realizované a další rozpracované projekty.
Úvodní myšlenka, budovy opravit skutečně dobře, vedla k samozřejmému požadavku použít důkladný izolační plášť.

Cena materiálu je tak malou částí ceny izolačního pláště, že je nesmysl na tloušťce šetřit: výsledné vlastnosti domů jsou úměrné právě jí.



Další požadavek se týkal úprav větracího systému, aby větrání nesnižovalo komfort a neznamenalo velké plýtvání teplem.

Důležitou podmínkou bylo, aby se regenerace vešla do cenových limitů, které jsou pro panelové domy běžné, s velmi přijatelným navýšením s ohledem na pilotní charakter celé akce.
Cílem nebylo mít dva unikátní domy, na jejichž napodobení si nikdo netroufne, ale naopak vytvořit nový standard pro další regenerace.

Zkušenosti z obou regenerací dokončených na podzim 2001 (Oblá 2 a Kamínky 6) ukázaly, které nové prvky dělaly zvláštní obtíže.


Současně dokázaly, že dům zateplený vysoko nad současné české standardy přináší skutečně novou kvalitu svým obyvatelům.



zdroj: www.nliskovec.brno.cz/regdomu.php

www.nliskovec.brno.cz
1 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
odkaz nejde
PASKOV Pozri príspevok
Doporučuji do pozornosti:
Dva regenerované "paneláky" v Novém Lískovci:

nejkvalitnější bytové domy v Česku


V Novém Lískovci se vytvořila unikátní situace, kdy občané a někteří místní politici měli zájem opravit obecní budovy pořádně, na špičkové světové úrovni, a současně se našli odborníci, kteří byli ochotni se na hledání řešení podílet. K tomu se přidala iniciativa slavných architektů Georga Reinberga a Martina Treberspurga spolu s Adilem Larim, kteří s podporou projektu česko-rakouské energetické spolupráce přinášeli několik let též cenné podněty. Pod vedením nynější starostky Jany Drápalové a pracovníka lískoveckého úřadu Jana Sponara se zájem proměnil v realizované a další rozpracované projekty.
Úvodní myšlenka, budovy opravit skutečně dobře, vedla k samozřejmému požadavku použít důkladný izolační plášť.

Cena materiálu je tak malou částí ceny izolačního pláště, že je nesmysl na tloušťce šetřit: výsledné vlastnosti domů jsou úměrné právě jí.



Další požadavek se týkal úprav větracího systému, aby větrání nesnižovalo komfort a neznamenalo velké plýtvání teplem.

Důležitou podmínkou bylo, aby se regenerace vešla do cenových limitů, které jsou pro panelové domy běžné, s velmi přijatelným navýšením s ohledem na pilotní charakter celé akce.
Cílem nebylo mít dva unikátní domy, na jejichž napodobení si nikdo netroufne, ale naopak vytvořit nový standard pro další regenerace.

Zkušenosti z obou regenerací dokončených na podzim 2001 (Oblá 2 a Kamínky 6) ukázaly, které nové prvky dělaly zvláštní obtíže.


Současně dokázaly, že dům zateplený vysoko nad současné české standardy přináší skutečně novou kvalitu svým obyvatelům.



zdroj: www.nliskovec.brno.cz/regdomu.php

www.nliskovec.brno.cz
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Sledování spotřeby energie v panelových domech


V této části stránek městské části Brno - Nový Lískovec můžete průběžně sledovat informace o spotřebě energie v panelových bytových domech a ve vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno - Nový Lískovec.

Údaje zde uváděné poskytují informace o energetických úsporách dosažených díky opatřením provedeným v rámci komplexních regenerací panelových domů. Dále dávají uživatelům jednotlivých bytových jednotek přehled o aktuálním stavu spotřeby energie na ústřední topení (ÚT) a ohřev teplé vody (TV).


Údaje jsou dostupné veřejně na internetu

Objekt Kamínky 6 BRNO


Bytový dům - podlahová plocha: 2704.00 m2 - objem: 7166.00 m3

Spotřeba tepla ÚT [%] TV [%]
kWh/m2 kWh/m2
Před realizací úsporných opatření 117,2 100 52,4 100
Předpoklad energetického auditu 37,6 32,1
2001 98,9 84 42,6 81
2002 48,0 41 38,7 74
2003 44,8 38 36,7 70
2004 41,5 35 35,9 68
2005 39,0 33 31,1 59
2006 35,1 30 32,8 63
2007 29,4 25 31,5 60
2008 27,1 23 29,7 57
2009 31,2 27 30,0 57
2010 37,1 32 30,1 57
2011 16,7 14 22,0 42


zdroj: www.nliskovec.brno.cz
0 0
Nella_2 Nella_2

Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2

To znamená, že sa oplatí dať zatepliť takýto obytný dom alebo je to zbytočné?
0 0
Nella_2 Nella_2

Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2

PASKOV Pozri príspevok
Sledování spotřeby energie v panelových domech


V této části stránek městské části Brno - Nový Lískovec můžete průběžně sledovat informace o spotřebě energie v panelových bytových domech a ve vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno - Nový Lískovec.

Údaje zde uváděné poskytují informace o energetických úsporách dosažených díky opatřením provedeným v rámci komplexních regenerací panelových domů. Dále dávají uživatelům jednotlivých bytových jednotek přehled o aktuálním stavu spotřeby energie na ústřední topení (ÚT) a ohřev teplé vody (TV).


Údaje jsou dostupné veřejně na internetu

Objekt Kamínky 6 BRNO


Bytový dům - podlahová plocha: 2704.00 m2 - objem: 7166.00 m3

Spotřeba tepla ÚT [%] TV [%]
kWh/m2 kWh/m2
Před realizací úsporných opatření 117,2 100 52,4 100
Předpoklad energetického auditu 37,6 32,1
2001 98,9 84 42,6 81
2002 48,0 41 38,7 74
2003 44,8 38 36,7 70
2004 41,5 35 35,9 68
2005 39,0 33 31,1 59
2006 35,1 30 32,8 63
2007 29,4 25 31,5 60
2008 27,1 23 29,7 57
2009 31,2 27 30,0 57
2010 37,1 32 30,1 57
2011 16,7 14 22,0 42


zdroj: www.nliskovec.brno.cz
Ale toto je podľa všetkého panelový dom, ja som sa pýtala na dom z dierovaných tehál...
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Jednoduchý model:

BD před zateplením 130 kWh/m2
BD po kvalitním zateplení 30 kWh/m2



Úspora tepla 100 kWh/m2
Cena tepla 0.1- EUR/kWh

Plocha bytu 75 m2
Roční úspory – byt 750 EUR




Poz.

Kvalitní projekt zateplení a jeho profesionální realizace je základem úspěchu


Úprava systému větrání je nutnou součástí regenerace BD.
2 0
Nella_2 Nella_2

Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2

Nebýva nikto z vás v zateplenej bytovke postavenej z dierovaných tehál?
0 0
štátny štátny

štátny je offline (nepripojený) štátny

Dobrý deň. Pre návrh hrúbky a typu zateplenia je potrebné urobiť tepelnotechnický posudok stavby, ktorý sa v neskoršom tj. po realizácií premietne do energetického auditu. Inými slovami už v rámci projektu by ste mali vedieť, aká percentuálna úspora po dodržaní podmienok projektu a technolog. postupov po rekonštr.-zateplení nastane. Obdivujem poradcov, ktorý vedia odpovedať jednou vetou. Pokiaľ nechcete, alebo nemôžete do týchto projektových prác investovať tak si aspoň dajte spočítať súčiniteľ vodných pár - rosný bod a podľa neho určiť hrúbku a typ izolantu. Obklopujte sa múdrimi a skúsenými odborníkmi, lebo stále platí, že skúpy 2x kúpy. Prajem všetko dobré.
1 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Nella_2 Pozri príspevok
To znamená, že sa oplatí dať zatepliť takýto obytný dom alebo je to zbytočné?
To nedokážem posúdiť od počítača.Vo všeobecnosti platí že zateplením sa získava .Na starých domoch aj keď mali hrubé steny bolo veľa tepelných mostov.
2 0
Nella_2 Nella_2

Nella_2 je offline (nepripojený) Nella_2

štátny Pozri príspevok
Dobrý deň. Pre návrh hrúbky a typu zateplenia je potrebné urobiť tepelnotechnický posudok stavby, ktorý sa v neskoršom tj. po realizácií premietne do energetického auditu. Inými slovami už v rámci projektu by ste mali vedieť, aká percentuálna úspora po dodržaní podmienok projektu a technolog. postupov po rekonštr.-zateplení nastane. Obdivujem poradcov, ktorý vedia odpovedať jednou vetou. Pokiaľ nechcete, alebo nemôžete do týchto projektových prác investovať tak si aspoň dajte spočítať súčiniteľ vodných pár - rosný bod a podľa neho určiť hrúbku a typ izolantu. Obklopujte sa múdrimi a skúsenými odborníkmi, lebo stále platí, že skúpy 2x kúpy. Prajem všetko dobré.
A mám záruku, že taký projektant nám povie pravdu, napr. že tento dom je zbytočné dať zatepliť, prípadne dajte si zatepliť len severnú stenu...? Keďže je teraz u nás boom zatepľovania, či nebude každý projektant presadzovať za každú cenu zateplenie...
Zvažujeme totiž v našom starom bloku, čo je lepšie/horšie: zatepliť (mať doma teplúčko s rizikom vzniku plesní a nutnosti častejšie vetrať, zadĺžiť sa, ale v budúcnosti možno ušetriť) alebo nezatepliť, príp. len časť domu zatepliť (mať v niektorých bytoch zimu ale bez plesní, nebyť zadĺžený, nemusieť často vetrať). Otázne je, či nám to naozaj prinesie úsporu (a za koľko rokov) a či nevzniknú zbytočné komplikácie s plesňami.

Preto by som bola rada, keby sa vyjadril aj niekto, kto už takýto bytový dom má nejaký ten rôčik zateplený.
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Energetická spotřeba domu je údaj, který říká, jaké množství energie spotřebuje dům pro vytápění za jeden rok normálního užívání, když je teplota užitného prostoru udržována na 20 °C a jestliže roční průběh teplot odpovídá dlouhodobému průměru. Projektant, který dům navrhuje a zasadí do terénu, tento údaj musí podle současné legislativy znát a stavební firma, pokud použije projektantem navržené materiály a technologické postupy, tohoto údaje musí docílit.

Aby bylo možné porovnávat energetickou šetrnost různě velkých staveb, vyjadřuje se energetická spotřeba v kilowatthodinách (kWh) nebo megajoulech (MJ) na jeden m2 užitné plochy domu za jeden rok. Vynásobením užitné plochy domu a energetickou spotřebou v kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok) dostane uživatel domu přibližnou energii, kterou spotřebuje za průměrný rok na vytápění. Podle toho, jak velká je roční energetická spotřeba domu vztažená na jeden m2 užitkové plochy, se v Evropě a tedy i u nás rozlišují různé stupně energerické šetrnosti domů, které uvání následující tabulka:

Stará zástavba 680 MJ/(m2.rok) 200 kWh/(m2.rok)
Novostavby z let 1980 - 1994 375 MJ/(m2.rok) 100 kWh/(m2.rok)
Energeticky úsporné domy (současné novostavby) 230 MJ/(m2.rok) 65 kWh/(m2.rok)
Nízkoenergetické domy 180 MJ/(m2.rok) 50 kWh/(m2.rok)
Pasivní domy 55 MJ/(m2.rok) 15 kWh/(m2.rok)
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Doporučuji do pozornosti:

Projekt CEPHEUS

Je pilotní a výzkumný projekt Evropské unie CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards).
V rámci tohoto projektu bylo v letech 1999-2001 na 14 místech v pěti zemích Evropy postaveno celkem 221 bytových jednotek.
Cíle projektu:

  • demonstrovat technické možnosti ve stavebnictví za nízkých vícenákladů na různých typech budov
  • zkoumat chování a přispůsobivost nabídky a poptávky v tomto odvětví
  • testovat chování pasivních domů v různých klimatických podmínkách
  • nabídnout laikům i expertům možnost vyzkoušet a vidět pasivní domy na mnoha místech Evropy
  • dát impuls pro další rozvoj levných energeticky úsporných domů
  • vytvořit podmínky a základ pro budoucí velký trh s pasivními domy
  • v rámci světové výstavy Expo 2000 prezentovat přístup k dodávkám energetických zdrojů (napojení na kotelnu na obnovitelné zdroje)


zdroj: www.pasivnidomy.cz
0 0
Julian Julian

Julian je offline (nepripojený) Julian

PASKOV Pozri príspevok
Sledování spotřeby energie v panelových domech

Bytový dům - podlahová plocha: 2704.00 m2 - objem: 7166.00 m3

Spotřeba tepla ÚT [%] TV [%]
kWh/m2 kWh/m2
Před realizací úsporných opatření 117,2 100 52,4 100
Předpoklad energetického auditu 37,6 32,1
2001 98,9 84 42,6 81
2002 48,0 41 38,7 74
2003 44,8 38 36,7 70
2004 41,5 35 35,9 68
2005 39,0 33 31,1 59
2006 35,1 30 32,8 63
2007 29,4 25 31,5 60
2008 27,1 23 29,7 57
2009 31,2 27 30,0 57
2010 37,1 32 30,1 57
2011 16,7 14 22,0 42
Zaujal ma jeden údaj v tabuľke a to teplo na prípravu teplej vody pred rekonštrukciou. Je tam síce kWh/m2 ale zrejme má byť kWh/m3. Tento údaj si viem predstviť aj porátať.

Na ohriatie 1 m3 vody o 40 stupňov existuje vzorec Q= m x c x delta t

Ak si všetko dosadím tak dostanem, že výpočtové teplo (bez strát- bez účinnosti) na 1 m3 TV je
Q= 0,1672 GJ (46,444 kWh). Ak to porovnám s hodnotou v tabuľke pred úpravou 52,4 kWh/m3 (0,1872 GJ/m3), tak tento údaj je nereálny a trochu spochybňuje aj celú tabuľku.

SEI pred časom (neviem či to stále platí) uvádzala hodnotu pri výrobe TV 0,21827 GJ/m3 čo je 60,63 kWh/m3 (to je len samotný ohrev)
Vyhláška udáva hranicu 0,27 GJ/m3 (75 kWh/m3) pre prípravu v mieste dodávky a 0,3 GJ/m3 (83,33 kWh) pri príprave mimo objekt.
No a v praxi sa to dá dodržať s vyplazeným jazykom.
Takže 52,4 kWh/m3 pred úpravou je podľa mňa scifi údaj.
Naposledy upravil Julian : 27.10.11 at 21:03
0 0
PASKOV PASKOV

PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV

Doporučuji do pozornosti vyhlášku SR: 311 / 2009 Zz.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

PASKOV Pozri príspevok
Energetická spotřeba domu je údaj, který říká, jaké množství energie spotřebuje dům pro vytápění za jeden rok normálního užívání, když je teplota užitného prostoru udržována na 20 °C a jestliže roční průběh teplot odpovídá dlouhodobému průměru. Projektant, který dům navrhuje a zasadí do terénu, tento údaj musí podle současné legislativy znát a stavební firma, pokud použije projektantem navržené materiály a technologické postupy, tohoto údaje musí docílit.

Aby bylo možné porovnávat energetickou šetrnost různě velkých staveb, vyjadřuje se energetická spotřeba v kilowatthodinách (kWh) nebo megajoulech (MJ) na jeden m2 užitné plochy domu za jeden rok. Vynásobením užitné plochy domu a energetickou spotřebou v kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok) dostane uživatel domu přibližnou energii, kterou spotřebuje za průměrný rok na vytápění. Podle toho, jak velká je roční energetická spotřeba domu vztažená na jeden m2 užitkové plochy, se v Evropě a tedy i u nás rozlišují různé stupně energerické šetrnosti domů, které uvání následující tabulka:

Stará zástavba 680 MJ/(m2.rok) 200 kWh/(m2.rok)
Novostavby z let 1980 - 1994 375 MJ/(m2.rok) 100 kWh/(m2.rok)
Energeticky úsporné domy (současné novostavby) 230 MJ/(m2.rok) 65 kWh/(m2.rok)
Nízkoenergetické domy 180 MJ/(m2.rok) 50 kWh/(m2.rok)
Pasivní domy 55 MJ/(m2.rok) 15 kWh/(m2.rok)



Sú všeliake dutiny. Aj také, ktoré pôsobia ako izolant. Aj mozgové. Tie by nemali byť izolované.

... či ...
0 0
Jarka Č. Jarka Č.

Jarka Č. je offline (nepripojený) Jarka Č.

Tie tehly izolujú slabo. Výmena okien je podstatná, odporúčam trojsklá s Ug = 0,6 W/(m2K). Na strechu 40 cm lacnej vlny. Zateplenie aspoň 15 cm EPS - lebo ak sa rozhodnete zatepliť, na tak vysokej investícii, akým firmou robená nová fasáda je, stojí EPS najmenší peniaz - a ako jediný je návratný. Pokiaľ použijete takúto veľkú hrúbku, nebudú sa tvoriť plesne, lebo vnútorný povrch obvodových stien i rohov bude teplý a nebude tam kondenzovať vzdušná vlhkosť. To by sa celkom iste stalo, ak by ste zateplili 5 cm EPS.
Odporúčam riešiť vetranie - odťah z hyg. zariadení, možnosť spínať časovo alebo čidla vlhkosti - na toto sa pri regenerácii bytoviek zabúda. Po výmene okien za tesné príde k zvýšeniu vzdušnej vlhkosti v bytoch. Ľudia nevedia vetrať, pretože doteraz to za nich robili netesné okná. Aj vtedy, keď to nebolo treba... Ešte je možné dať do každého bytu malú rekuperačnú jednotku za 300 € + rozvody za 150 € - ale to by si musel každý majiteľ rozhodnúť sám, nie každý na to má, nemôže to byť povinné. Tento prístroj vetrá podľa potreby (nastaví sa) a pritom polovicu tepla vráti čerstvému vzduchu. A v lete zase naopak - vyfukovaným vzduchom 24°C sa ochladí vzduch s teplotou 35°C.
0 0
Jarka Č. Jarka Č.

Jarka Č. je offline (nepripojený) Jarka Č.

Takisto podlahy prízemia je vhodné zatepliť - strop pivnice. Bude to cítiť od nôh.