Ponorné čerpadlo + presscontrol (spúšťač čerpadla pri poklese tlaku v systéme, t.j. po otvorení kohútika, po zatvorení kohútika=náraste tlaku čerpadlo vypne). Ak nebudete často púšťať vodu, expanznú nádobu by som vynechal (aj tak by mala mať aspoň 40 l, aby to malo nejaký význam a nie je zrovna najlepšie ju dávať do studne). Ešte zostáva vypočítať tlakové straty a kapacitu čerpadla, na to je však potrebné viac údajov, preto len náznakom: Na konci by bolo vhodné mať tlak nejaké dva bary, dajme tomu, že Vám stačí výdatnosť 24 l min (vedro sa teda naplní za pol minúty). K tomu sa pripočíta 1,2 baru za prevýšenie na pozemku a 0,3-0,4 baru za prevýšenie v studni (počíta sa od hladiny po zemský povrch). To máme dokopy 3,6 baru plus nejaké kolená a máme 3,8 baru. Čo sa týka straty ležatého potrubia, závisí od jeho vnútornej svetlosti, ak tam máte 10barovú DN32, tak pri 24 l/min bude tlaková strata na 150 m 0,8 baru, pri 6barovej DN32 to bude 0,45 baru. Ak by tam bola len DN25, tak straty budú 2,7 resp. 1,5 baru). Ak tam teda máte DN32 6 barovú, tak tlakové straty dokopy budú 3,8+0,45=4,25 baru. Čiže potrebujete čerpadlo, ktoré pri 4,25 baru (42,5 m) dodáva 24l/min (1,44m3/h). Ak by ste chceli väčšie dodávané množstvo vody (napr. 48 l/min), už by ste potrebovali čerpadlo, ktoré toto množstvo dodáva pri 5,3 baru.