zdravim,chystam sa na chalupe napojit 2X 2000w konvektory ako kurenie v zime a nechcem to davat do existujucej siete(dost zastarala+hlinik) ale urobin odbocku z krabice co najblizsie k rozv.skrini a dam kabel len na tie dva konvekt.poradte mi aky mam tam kupit istic ,aby to nejak pasovalo.vdaka za rady.
Usporiadat
TomasHC TomasHC

TomasHC je offline (nepripojený) TomasHC

2x 2000W = 4000W /230V = 17,4A. Patri tam teda 20A istič.
1 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Zasuvky z odberom nad 2000W by mali mať samostatnú vetvu takže správne by si mal dotiahnuť ku každej zásuvke zvlášť prívod káblom v medi z prierezom 2,5mm.
Ističom neistíš spotrebič ale elektroinštaláciu.Kábel 2,5mm môžeš istiť 16 amperovím ističom.Takže budeš potrebovať dva.
Keby si to spravil jedným káblom tak týmito ohrievačmi by si prekročil 16 amperov a toto je maximum pre bežné zásuvky.
Mal by si to tahat rovno z rozvodnej skrine.Nieže to vytiahneš z nejakej krabice na svetlá!!

Niesom elektrikár,ale než sa nejaký ozve tak aspon vieš že to bude zložitejšie ako si myslel.
1 0
anonym222 anonym222

anonym222 je offline (nepripojený) anonym222

A nezabudni skontrolovať hodnotu vypínacej impedančnej slučky. Pre stanovenie hodnoty istiaceho prvku má totiž vyššiu prioritu hľadisko bezpečnosti, ako hľadisko funkčnosti spotrebiča.
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

Martin1310 Pozri príspevok
Zasuvky z odberom nad 2000W by mali mať samostatnú vetvu takže správne by si mal dotiahnuť ku každej zásuvke zvlášť prívod káblom v medi z prierezom 2,5mm.
Ističom neistíš spotrebič ale elektroinštaláciu.Kábel 2,5mm môžeš istiť 16 amperovím ističom.Takže budeš potrebovať dva.
Keby si to spravil jedným káblom tak týmito ohrievačmi by si prekročil 16 amperov a toto je maximum pre bežné zásuvky.
Mal by si to tahat rovno z rozvodnej skrine.Nieže to vytiahneš z nejakej krabice na svetlá!!

Niesom elektrikár,ale než sa nejaký ozve tak aspon vieš že to bude zložitejšie ako si myslel.
no ja som to planoval tak ze potiahnem kabel a na koniec dam dvojzasuvku a medzi ten istic.....tie konvektory budu nedaleko vedla seba normalne zapojene privodnou snurou.takto mam zle vymyslene???jedna sa o tieto konvek http://www.orava.info/oravask/defaul...em&stiid=37370
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

anonym222 Pozri príspevok
A nezabudni skontrolovať hodnotu vypínacej impedančnej slučky. Pre stanovenie hodnoty istiaceho prvku má totiž vyššiu prioritu hľadisko bezpečnosti, ako hľadisko funkčnosti spotrebiča.
nerozumiem nareciu tvojho kmena ale uz tolko som dnes o tom premyslal ako to spojazdnit ze to fakt vidim na slucku
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Musel by si to istit 20A ističom ako písal TomasHC ale kabel z prierezom 2,5mm nemôžeš istit takýmto silným ističom.A hlavne zásuvky sú stavané na 16A takže tam 20A istič nemá čo hladať.Ja netvrdím že sa to nedá aj inak ale proste by to nesplnalo normy a zrovna pri ohrievačoch by som ich radšej dodržal.
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

a ked dam priklad 15A istic tak by to istilo vedenie ale mohlo by mi to vyhadzovat .....neviem ci tusim spravne....ale teoreticky by tie konv. mohly fungovat a aj vedenie by bolo istene???
.v najhorsom ich budem pustat postupne....
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

//4-med zo skrine-20Aistič// a na konci šup 16A zasuvku,takto to nieje správne,ovšem netvrdím že by to nefungovalo.
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

dubnycka Pozri príspevok
4 meď zo skrine
pri skrini 20 A istič

hotovo
(kedže je to chalupa, pozor na drevo )
dal by som aj 6-ku ale ta skina je tusim starsia ako chalupa...inac murovana ..v skrini nan 10A hlavny istic a v pohode pustim jeden ohrievac +telka+konvica .-...nevyhodi
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Ježišmaria ak máš hlavný istič 10A tak zabudni na kurenie elektrikou to budú vyhodene peniaze,žiadne konvertori nekupuj.
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

Martin1310 Pozri príspevok
Ježišmaria ak máš hlavný istič 10A tak zabudni na kurenie elektrikou to budú vyhodene peniaze,žiadne konvertori nekupuj.
ako to myslis???vsak bezne pustam jeden....akoze mam tak slabe droty ze mi daly len 10A elektrikary?
0 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

vulxy Pozri príspevok
ako to myslis???vsak bezne pustam jeden....akoze mam tak slabe droty ze mi daly len 10A elektrikary?
Drôty máš možno silné to netušíme, ale možno je daleko trafo a elektrárne nepovolia silnejší istič - mimochodom nesmieš si ho meniť len tak svojvolne , lebo to je potom čierny odber ...

A bežne púšťaj dalej, hliník je krehký materiál a celkom rád horí ...
2 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Vieš,zapneš jeden konvertor 2kw potom zapneš kanvicu 2kw a ten 10A istič to možno tú chvilku kým zohreješ vodu vydrží ale trvalo to nemá šancu tahať.Leda že by bol pokazený a pri pretažení nevipínal.
1 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

tak som v prdely...zmrznem..ajtak vdaka za reakcie...myslel som ze to sam vyriesim ale asi budem musiet zavolat niekoho od energetiky nech sa na to pozre...
1 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

Martin1310 Pozri príspevok
Vieš,zapneš jeden konvertor 2kw potom zapneš kanvicu 2kw a ten 10A istič to možno tú chvilku kým zohreješ vodu vydrží ale trvalo to nemá šancu tahať.Leda že by bol pokazený a pri pretažení nevipínal.
mohol by si mi napisat ako zistim ci je pokazeny....ked to tak o tom premyslam mozno bol vyrobeny este za Gotwalda
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

dubnycka Pozri príspevok
Ističe by si mal mať v kaskáde , takže skontroluj prívod ak máš v desiatkovej skrinke 10 A
nuz mam hlavny ktory je pred hodinami 10A potomnadhodinami este 3 istice ...25A na zasuvky a 10Ana svetla a ten treti tiez na ine zasuvky 10A
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Ističe majú nejaké vypínacie časi podla velkosti pretaženia a podla typu ističa,sú rýchle-B a pomalé-C.Moje vedomosti ale tak daleko nesiahajú aby som ich vedel,takže prekročením odberu to nevyskúšaš a to že vypne pri skrate to asi nebude relevantný dôkaz jeho funkčnosti.

Vzhladom na to čo všetko utiahne ako si písal by som ho dal vymeniť už len pre istotu,ked je taký starí.Len neviem či si potom uvaríš kávu pri zapnutom ohrievači. 10A je v normalnom dome na svetelný okruh,je to hrozne málo.Zavolaj niekoho nech to omrkne a pozri do zmluvy z distributorom či tam máš ozaj povolený len 10A istič.
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

K tej rodinnej kanvici,už som ich mal aspon 5ks a všetky mali 2kw okrem jednej čo mala2,2kw.
0 0
vulxy vulxy

vulxy je offline (nepripojený) vulxy

Martin1310 Pozri príspevok
Ističe majú nejaké vypínacie časi podla velkosti pretaženia a podla typu ističa,sú rýchle-B a pomalé-C.Moje vedomosti ale tak daleko nesiahajú aby som ich vedel,takže prekročením odberu to nevyskúšaš a to že vypne pri skrate to asi nebude relevantný dôkaz jeho funkčnosti.

Vzhladom na to čo všetko utiahne ako si písal by som ho dal vymeniť už len pre istotu,ked je taký starí.Len neviem či si potom uvaríš kávu pri zapnutom ohrievači. 10A je v normalnom dome na svetelný okruh,je to hrozne málo.Zavolaj niekoho nech to omrkne a pozri do zmluvy z distributorom či tam máš ozaj povolený len 10A istič.
je to starsi dom na sto percent to je cele pomenene ,tie poistky sa davaly asi ake boly poruke.....neviem co s tym vravite ze svojvolne tam nemozem prcnut tak 20A-ku.ajtak by ma zaujimalo kolko je standard pre take starsie domy...podla mna musi bit viac ako 10A
0 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

Prcni tam svojvolne 20A istič hlavný, rozblombuj . Prídu odpísať elektromer, a napočítajú Ti takú pokutu za čierny odber až zčernáš ... ale kludne to tam prcni ak na to máš ....

Treba ísť na elektrárne spísať žiadosť o väčší istič, a elektrárne ak majú kapacity schvália.
1 0
Načítať ďalšie