elektrika v byte

potrebujem poradit

v byte prerabam elektriku

svetla - okruhy 3 - pouzity kabel 3x1,5
zasuvky - okruhy 5 - pouzity kabel 3x2,5
pec - okruh 1 - pouzity kabel 3x6
indukcna platna - okruh 1 - pouzity kabel 3x6

na chodbe mam skrinku urcenu pre moj byt a tam istic 25A
otazka je:
kolko A istic mam pouzit ako hlavny v skrini, ktoru budem mat v byte
juraj:-) v tomto prípade bude asi 25A istič ako hlavný malo. Skús viac upresniť tvoju otazku, aké zariadenia budeš mať napojené na jednotlivých okruhoch a hlavne ich odber. hlavne ma zaujimaju tie zasuvky, pec a indučka.
Poradím ti asi tak, že ak si to dáš navrhuť projektantovi, maš to bezproblémov a aj s rezervou.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    buchač je offline (nepripojený) buchač

    Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
    AK POTREBUJEŠ PORADIŤ , tak neriskuj všetky možné neblahé následky laickej práce , ktorá sa dá nazvať aj hlúposťou ...

    ZAVOLAJ ODBORNÍKA a máš pokoj ...

    chandler je offline (nepripojený) chandler

    chandler
    no tak to by si sa mal spytat toho kto ti poradil davat pec a indukcnu platnu do bytu nie som odbornik, ale dava sa to na tri fazy pokial viem. to si sa mal hlavne spytat na elektrarnach co sa tam da pripojit. myslim ze je cas obratit sa na odbornika - a urcite nie toho co ti radil do teraz

    fetya je offline (nepripojený) fetya

    fetya
    ja mam sice rodinny dom, ale svetelny okruh a zasuvkovy je v poriadku, pec-rura, to su na 220 a staci 3x2,5, lebo spotrebic ma obicajnu koncovku, takze do zasuvky neviem predstavit, ze zapojis 6ku zilu. Mam sice keramicku platnu, tam ide 5x4 kabel, a v krabici je to napojene svorkami - priemyselna vydlica by vyzerala dost divne. Mam to istene 3x16A isticom, cize najlepsie by bolo - ked sa da zaviest 3 fazy do bytu - suhlas elektrarni, projekt, revizia. Platna sa da zapojit aj na 1 fazu, ale vtedy potrebuje velky istic min. 25A. 3 fazy su vyhodne aj preto, lebo nemusis sachovat, ze mozes naraz zapnut, nebude vyhadzovat poistky. Tieto rady ber tak, ze ja som len laik, hoci mam skusku ako samostatny elektrotechnik, pre seba by som to urobil, ale v panelaku nikdy pre nikoho.

    Xanti je offline (nepripojený) Xanti

    Xanti
    Tiež viem, aby indukčná platňa dobre fungovala tak ju treba zapojiť na 3fázový istič, a tým pádom ešte predtým žiadať na elektrárňach zmenu 1f hlavného ističa , na 3f istič.
    A na 3f istič je 3 žilový kábel málo .. tam treba 5 žilový.
    julysak Nebuď oná
    a nepleť ho
    1, nemá žiadať zmenu ističa, ale zmenu 1f prípojky na 3f
    má žiadať nie v elektrárňach,ale od XXX Distribúcia = potrebuje nejaký projekt

    btW
    hlavný 1f istič 25A hovorí, že teraz môžeš v byte zapnúť naraz cca 7 kW štítkového výkonu , ale prívodný kábel nejakú rezervu bude mať

    2, na 3f istič stačia 3 drôty

    3, "" treba 5 žilový"" = nepíš ako žena z domácnosti = záleží, či má 4 , alebo 5 vodičovú sústavu (Tienik by ti dal aj typové značenie) a dá podľa toho
    Indeed TN-C alebo TN-S

    niki21 je offline (nepripojený) niki21

    niki21
    ako hlavný istič v byte by tam mal byť 20A istič kvôli selektivite a mal by byť rovnakého typového radu ako ten 25A, ja predpoklad že vypne skôr ako 25A.
    Indukčná varná doska zvykne mať minimálne dva fázové vodiče, takže na napojenie sa používa minimálne 4-žilový kábel. Väčšinou stačí CYKY-J 4x2,5.
    Ako písal fetya dá sa to napojiť aj na jednu fázu, ale potom ten 20A istič asi bude
    vyhadzovať a fázy nebudú rovnomerne zaťažené.

    Indeed je offline (nepripojený) Indeed

    Vylúčený člen Indeed
    Ja mam tiež v byte pripojku na elektricku pec, a tiež som si myslel,že je tam 380 V..

    a ..NEBOLO , len 2 fazy , ale NEVA..

    rozviedol som to tak,že z jednej fazy som potiahol zásuvku na el.ruru 220 /16 A
    a z druhej fazy som potiahol zasuvku na práčku a je to O.K.
    Hlavny istič mam 25 A