Plynový kotol po vyčistení, keď beží píska, prečo ?

Revýzny technik vyčistil plynový kotol MINITHERM 25 a nastavil kyslík - vzduch (prívod) na predpísaných 9,5-10 konkrétne 9,5. Pred čistením kotol pískal len pri automatickom zapnutí asi 2-3 sekundy, teraz píska stále počas toho keď horí oheň. Nepíska veľmi silno, ale ani slabo (počuť piskot aj v izbách na poschodí)

Prosím Vás, čo to môže spôsobovať ?
Pýtam sa Vás kvôli tomu, že keď zavolám technikovi, či sa aspoň čiastočne budú odpovede podobať

Chcem si overiť technika, v žiadnom prípade neoverujem Vás

Za odpoveď vopred
Ďakujem

s Pozdravom
Viktor
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    akal je offline (nepripojený) akal

    akal
    Nazdar, piskot kotla moze byt zapricineny prudenim vzduchu alebo spalin z kotla ked vtedy pred nastavenim piskal zo zaciatku - tak zo zaciatku siel na plny vykon a tak pribrzdil, po nastaveni spalin je ine prudenie a ked to piskanie nieje otravne ze ho je pocut cez cely barak tak je to v poriadku, skontroluj si tesnost krytov doistoty mozno zabudol dat srubku na kryt a ked to je pocut na poschodi skus ci to nieje len cerpadlo zavzdusnene... odvzdusnis ho tak ze je taka velka skrutka na cerpadle na plochy srubovak tu povol na par sekund kym nevyjdu vsetky bublinky....
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Mik148 Ja mám podobný problém. Revízny technik mi ho vyčistil pred 3 mesiacmi a teraz začal počas toho, keď horí oheň, pískať. Nepíska silno, ale je to počuť viac ako kedysi. Potom mi pomaličky klesá tlak v systéme, hlavne keď nehorí oheň. Prečo môže klesať tlak? Mám kondenzačný kotol junkers cerapur comfort 10-24 kW. Ďakujem za radu. Martin
    akal tak to mi príde ako zákerná vada prasknutého výmenníka, zoberte si to takto... ked je kotol studený tak voda s neho pomaličky tečie ale tak slabo že neklesá tlak v systéme , ale keď sa začne nahrievať tak sa roztečie viac lebo škára je väčšia, otestujete to takto že odpojíte hadicu ktorá vedie do kanála (do sifónu) a odsledujete si množstvo vody ktorú kotol vyprodukuje, ak je to viac ako udáva výrobca tak kotol ihneď reklamovať autorizovanému servisákovi Junkers...
    Mik148 tlak v systéme práveže klesá vtedy, keď je kotol studený a stúpa, keď je zohriaty.
    lubko6394 Však to je normálne, najmä ak máš malú expanzku. Teplejšia voda má väčší objem ako studená. Ak je diferencia tlakov min/max príliš veľká je treba opraviť/ vymeniť za väčšiu expanznú nádobu.
      zbaliť