Mas opravnenie podla niektoreho z uvedenych § ???
Ak nie ( predpokladam ze nie inak by si to zvladol aj bez porady ) odporucam ti nerypat sa do toho. Neviem ci ti natvrdo povedat pravdu uz teraz, alebo az ti niekoho v dome ,,natiahne,,. Ak nevies takuto zakladnu vec, obavam sa ze na pripojenie pouzijes ktorykolvek nevhodny kabel najdeny v garazi . Koax? telefonny? mozno podla farby aby sa hodil k fasade
§ 22 Samostatný elektrotechnik
Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má overenú odbornú spôsobilosť a preukázateľnú prax.
Prax pri činnosti na elektrických zariadeniach a na bleskozvodoch:
vyučený;ÚSO;VŠ EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
1 rok 2 roky 6 mesiacov
Rozsah prác:
činnosť na EZ vykonáva sám, okrem zakázaných prác
riadi činnosť poučených pracovníkov (neobmedzené množstvo)
riadi činnosť najviac 2 elektrotechnikov
§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika,spôsobilosť bola overená podľa §25 ods.1.
Má odbornú prax pri činnosti vykonávanej na EZ a pri činnosti na belskozvodoch:
vyučený EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
4 roky 5 rokov 3 roky
ÚSO 3 roky 4 roky 2 roky
VŠ 2 roky 3 roky 2 roky
Rozsah prác:
činnosť na EZ vykonáva sám
riadi činnosť osôb podľa §20,§21,§22 bez obmedzenia počtu
§ 24 Elektrotechnik špecialista
Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom elektrickom zariadení v rozsahu vydaného osvedčenia. Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu vykonáva technická inšpekcia podľa §25 ods. 2.
Elektrotechnik špecialista podľa činnosti sa rzdeľuje na :
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS
Skúšobný technik výrobcu (§ 15 vyhl.)
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie
Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného EZ je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená technickou inšpekciou(TI) v SR podľa § 25 ods.2., má odbornú prax:
ÚSO EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
4 roky 5 rokov 2 roky