Dobrý deň.
Už sa tu dosť písalo o únikových východoch, ale odpoveď na moju otázku som nenašiel.
Firma nám rekonštruuje a otepľuje bytový dom ktorý s vyvýšeným nadzemným prízemím má celkom osem podlaží, na každom podlaží sú dve bytové jednotky so 4 a 5 izbovými bytmi, výťah ide z prízemia t.z. po zdolaní 16 schodov. Hlavný vchod - dvere(80cm) je od parkoviska. Druhy vchod(východ) sú dvere hneď oproti schodiska vedúcemu k výťahu, orientovane opačne ako hlavný vchod, t.z. na dvor. K týmto dverám vedie chodník prístupný z hlavej komunikácií. Tento vchod sa používa majme na vnášanie alebo vynášanie objemnejších veci. Používa ho aj rodina s hendikepovaným členom rodiny, aby ho mohli ľahšie preložiť z vozíka do auta.
Teraz moje otázky.
1. Od akého poschodia( koľko metrov od zeme) sa musí použiť na oteplenie minerálna vlna?
2. Pri rekonštrukcií firma menila dvere vedúce na dvor. Pôvodne dvere-drevené so svetlosťou 90 cm vymenili za dvere plastové so svetlosťou 70 cm otvárajúce sa dnu.
Je to všetko podľa noriem? Firma tvrdi, že je všetko podľa noriem.Ďakujem za skorú a dobru radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    command je offline (nepripojený) command

    command
    Neviem ale sirku dveri by mal riesit projekt ale podla mna je blbost menit dvere 90 za 70 tadial urcite neprejde ani vozik(ak to neriesi projekt tak treba firme povedat ze vy platite nech su tam 90 dvere). Preco by sa musela pouzit vlna ak je v projekte polystyren tak tam bude vsade polystyren ale toto tiez musi riesit projekt firma musi predsa pracovat na zaklade projektu nie hala bala jak si povedia alebo ako maju na sklade.

    willma je offline (nepripojený) willma

    willma
    zúžiť len tak šírku dverí - pochybujem, že je to v súlade s projektom a inak je to aj v rozpore s Vyhláškou 94/2004
    § 68

    3) Najmenšia šírka čiastočne chránenej únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty je jeden a pol únikového pruhu; túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0,80 m.

    (4) Šírka únikovej cesty sa určuje násobkami polovice únikového pruhu. Pri určovaní predpokladaného času evakuácie osôb sa berie do úvahy skutočná najmenšia šírka určenej únikovej cesty.

    § 69
    (5) V stavbách určených na bývanie nemusí šírka únikovej cesty presiahnuť 1,1 m a možno ju zúžiť dverami na 0,9 m.
    (7) Šírka únikovej cesty, ktorá je určená na evakuáciu osôb neschopných samostatného pohybu, nesmie byť menšia ako tri únikové pruhy.

    § 71

    (2) Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch; to neplatí na dvere, ktoré vedú zo stavby určenej na bývanie na voľné priestranstvo a na dvere vedúce zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 osôb. Dvere na ďalšej únikovej ceste môžu byť kývavé alebo vodorovne posuvné.

    (3) Dvere na únikovej ceste nesmú pri otvorení zúžiť šírku únikovej cesty pod hodnotu, ktorá sa určuje podľa § 68 a 69.

    Takže v každom prípade držať sa projektu a ak by robili problémy obráťte sa na Okresné riaditeľstvo hasičov odd. prevencie, tam Vám isto poradia ako postupovať ďalej. A to o to skôr, že v posledných dvoch rokoch sa s kontrolami zamerali zrovna na bytové domy - vzhľadom k zvýšenému počtu požiarov a samozrejme k permanentnému porušovaniu požiarnej bezpečnosti v bytových domoch.
    Ešte doplním únikový pruh = 0,55cm

    Chobot je teraz online Chobot

    Chobot
    1. Z dôvodu požiarnej bezpečnosti je na Slovensku povinné používať pri zateplení minerálnu vlnu nad 22 metrov (cca od 8. poschodia). (viď vyhlášku č. 94/2004)

    2. Ak tie dverú sú urené ako úniková cesta, tak podľa § 94 ods. 7) nespĺňajú požiadavky:

    "
    (7) Úniková cesta v stavbe uvedenej v odseku 4 musí byť široká najmenej 0, 9 m a šírka dverí na tejto únikovej ceste nesmie byť menšia ako 0, 8 m; to neplatí na priestory, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 bode 4 písm. b) a c)."

    Nechápem, z akého dôvodu dali miesto 90-tiek 70-tky. Veď to značne obmedzuje pohyb cez dvere a z hľadiska bezbariérového prístupu ste úplne zrušili tieto dvere pre vozíčkarov - pre invalidné vozíky je norma na dvere 80 cm, drvivá väčšina vozíkov je konštruovaná tak, aby prešla cez 80 cm dvere.

    ALe to muselo byť rozhodnutie niekoho v dome. Neverím, že by bola firma tak direktívna, že by sa sama od seba rozhodla miesto 90 dverí dať 70-tky. Veď firma robí len to, to jej poviete. My sme menili 2 výťahy, oba mali 80 dvere. Na väčšom (akože nákladnom) sme dokonca nechali vstup rozšíriť na šírku 100 cm, aby sa tam pohodlne vošiel aj nábytok pri sťahovaní.

    Trvajte na tom, aby tam dali späť aspoň 90 cm dvere (my máme až 100 cm vchodové dvere z hliníkových profilov).